Při používání mikrovlnky 2300W mi vypadává nepravidelně jistič 16A , vypadává i v jiných
zásuvkách.
Pujčil jsem mikrovlnku kamošovi a jemu jistič nevyhazuje.
Poradíte prosím?
Quote from: Breta11 on 06.05.2013, 18:50
Při používání mikrovlnky 2300W mi vypadává nepravidelně jistič 16A , vypadává i v jiných
zásuvkách.
Pujčil jsem mikrovlnku kamošovi a jemu jistič nevyhazuje.
Poradíte prosím?
Co máte na tom zásuvkovém obvodě vše připojené už jste sčítal?
Transformátory pro mikrovlnky jsou vinuté "hodně nadoraz" a tak je tam při zapínání pořádná špička.
a až zjistíte to, co chce vědět Mirek Minařík, zjistěte ještě jaké máte napětí v síti (při větším napětí je větší špička "po zapnutí transformátoru"...
Pak je třeba vědět jaká je impedance smyčky v místě připojení
Pak může být rozdíl v tom, jaký jistič to je:
- 16A může nýt s charakteristikou B, C, vyjímečně D
- různé provedení, různé stáří jističe se také může chovat trochu jinak
- jistič s nižší vypínací schopností vypadne "snáze", než jistič s vyšší vypínací schopností.
- není možné vyloučit "změněné parametry jističe" z důvodu stáří, častého vypínání,...
Velmi cenná rada!!
Zavolejte si odborníka, nejraději elektrikáře,RT elektro ..... (dance)
Něco vám vysvětlovat na dálku , nemá cenu ! když nevíme jakou máte instalaci (kabely, jističe,příkony na jističích a pod....) >:D
Quote from: František Šohajda on 06.05.2013, 20:08
Velmi cenná rada!!
Zavolejte si odborníka, nejraději elektrikáře,RT elektro ..... (dance)
Něco vám vysvětlovat na dálku , nemá cenu ! když nevíme jakou máte instalaci (kabely, jističe,příkony na jističích a pod....) >:D
On tuhle radu mnohý tazatel "nemá rád", i když je to cesta, která by měla vést k cíli obecně ve všech případech!
Na okruhu je jen ta mikrovlnka a je to nový okruh jištěný jističem 16A/B.
Problém se děje od té doby co mi vymněnili bytovou rozvodnici , kde jsou
komplet nové jističe. Se starými jističi mikrovlnka nevyhazovala.
Kabel je CYKY 3x2,5.
Je možné, že máte špatně dotažený drát v jističi a při zapnutí mwt dojde k jeho vybavení. To jsou všechno jen spekulace. Zkusil jste to reklamovat u firmy, která vám dělala výměnu jističů? Tam bych asi začal.
Ano , přjeli jistič vymněnili a za chvili opět vypadával.Proto jsem mikrovlnku dal kamošovi
na vyzkoušení ale u něj nevyhazovala.
Je to skutečně jen jistič ? není to chráničojistič ?
100% jistič
Pak opravdu zbývá jediné a to pozvat si revizního technika, který vlastní pořádné měřící přístroje s nimiž zjistí náběhovou špičku trouby a další sounáležitosti. Ten vám pak řekne co a jak. Zde se diskuse rozvine jen do bezduchých dohadů a vy tím nic nevyřešíte.
Souhlas s kolegou Horským. Jestli se již vyzkoušela většina standardních možností, tak dále je na řadě měření v obvodu něčím lepším než multimetrem za 100 ,- z Globusu.
... Ovšem je to na zváženou, třeba je to jen nějaká blbost jako někde otočený kabel u jističe :D
Revizáci si rádi řeknou svojí cenu i když nemusí nic zjistit.
Děkuji , zkusim tedy toho revizního technika a uvidíme kde je zakopaný pes .
Quote from: Michal Slabý on 06.05.2013, 22:37
Je možné, že máte špatně dotažený drát v jističi a při zapnutí mwt dojde k jeho vybavení. To jsou všechno jen spekulace. Zkusil jste to reklamovat u firmy, která vám dělala výměnu jističů? Tam bych asi začal.
Kolego mám spíše opačnou zkušenost, dokud jsou na spojích staré instalace "akorátní" přechoďáčky, jistič nepadá.
Tím nechci říct, že se nemají dotahovat svorky, jen popisuji stav :)
Quote from: Milan Hudec on 07.05.2013, 09:42
... dokud jsou na spojích staré instalace "akorátní" přechoďáčky, jistič nepadá.
To je, podle fyzikálních zákonů, zcela logické. Teoreticky by situaci mohl řešit tzv. reaktor. (Tj. tlumivka s malou indukčností, která omezuje špičku proudu, ale při normálním provozu má velmi malou impedanci.) :)
Pro tazatele : tuhle poznámku neberte vážně, to je takový lehký sci-fi humor.