Title: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Pawlos on 07.05.2013, 15:12
Na chalupě nám přestal fungovat ohřev TUV.
Ten je normálně zajišťován elektrickým boilerem (obstarožní Tatramat na 80 L).
Ohřev se spouští v čase sníženého tarifu (tzv. nt) prostřednictvím rádiového HDO spínače.
Jiný spotřebič na "nízkou sazbu" v současnosti zapojen není.

Fakta:
K boileru je jistič 10A, kterým se boiler i vypíná.
Nízký tarif přepíná rádio HDO FTY243 (výrobce Landis + Gyr)
"Boilerový" jistič je pod proudem napětím (i v době normálního tarifu), do boileru už ale žádná šťáva nedoteče.
HDO přepíná (aspoň tedy v čase nízkého tarifu běží druhé počítadlo).
Na HDO spínači je trojice relé 25 A, dvě z nich se při sepnutí nízkého tarifu přestaví do druhé polohy ("vyskočí nahoru"), prostřední nikoliv. Je to tak správně?
Klasická prohra starých rozvodů, kdy odejde jedna fáze, to asi nebude - v třífázové zásuvce napětí na všech třech zdířkách.

Můj dotaz na znalce je následující - je pravděpodobnější chyba v boileru či na rozvodu, nebo příznaky ukazují spíš na ten HDO spínač?
Jde mi o to, zda mám k nám na samotu tahat elektrikáře, nebo je to záležitost pro EON.
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Miroslav Minařík on 07.05.2013, 16:11
Quote from: Pawlos on 07.05.2013, 15:12
Na chalupě nám přestal fungovat ohřev TUV.
Ten je normálně zajišťován elektrickým boilerem (obstarožní Tatramat na 80 L).
Ohřev se spouští v čase sníženého tarifu (tzv. nt) prostřednictvím rádiového HDO spínače.
Jiný spotřebič na "nízkou sazbu" v současnosti zapojen není.

Fakta:
K boileru je jistič 10A, kterým se boiler i vypíná.
Nízký tarif přepíná rádio HDO FTY243 (výrobce Landis + Gyr)
"Boilerový" jistič je pod proudem napětím (i v době normálního tarifu), do boileru už ale žádná šťáva nedoteče.
HDO přepíná (aspoň tedy v čase nízkého tarifu běží druhé počítadlo).
Na HDO spínači je trojice relé 25 A, dvě z nich se při sepnutí nízkého tarifu přestaví do druhé polohy ("vyskočí nahoru"), prostřední nikoliv. Je to tak správně?
Klasická prohra starých rozvodů, kdy odejde jedna fáze, to asi nebude - v třífázové zásuvce je napětí na všech třech zdířkách.

Můj dotaz na znalce je následující - je pravděpodobnější chyba v boileru či na rozvodu, nebo příznaky ukazují spíš na ten HDO spínač?
Jde mi o to, zda mám k nám na samotu tahat elektrikáře, nebo je to záležitost pro EON.



A termostat je v pořádku?
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Jiří Schwarz on 07.05.2013, 16:21
Nezdá se mi, že by "energetici" dovolili přímé spínání bojleru kontaktem relé v HDO.
Zpravidla se tam dává mezi bojler a HOD ještě stykač.
Jestli to "přes zimu" nebylo v provozu, nebyla by až taková vyjímka, kdyby byl stykač vadný.
Jestli stykač neumíte "najít nebo vyzkoušet", asi by byl "krok k jistotě" najít někoho, kdo to umí!
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: František Šohajda on 07.05.2013, 20:29
HDO může být vadný vinou přepětí !!
Minulý rok jsem takto zjistil cca 8 HDO a to jen namátkou co nefungoval boiler !

Zkouška HDO je specifická, tlačítkem..... ale musíte nahlásit odblombování .... je to práce pro zkušeného elektrikáře !!
Vyzkoušet jde všechno, ale mustíte vědět jak na to !
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.05.2013, 20:55
Quote from: Pawlos on 07.05.2013, 15:12
HDO přepíná (aspoň tedy v čase nízkého tarifu běží druhé počítadlo).


Toto nevypadá na vadný přijímač HDO, i když vadný kontakt vyloučit nelze.

Pokud to nezměříte sám, tak se asi elektrikáři nevyhnete. Můžete zkusit zavolat poruchovku eonu, že vám nefunguje HDO, tím "zadarmo" vyloučíte jednu možnou příčinu, ale v momentě, kdy zjistí, že HDO funguje odjedou a víc je zajímat nebude.
Píšete E.on, pokud by jste byl někde kolem na ose Brno, Blansko, tak se mohu stavit mrknout....
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Pavel W. on 08.05.2013, 08:51
Pánové, díky všem za odpovědi.

Na možnou chybu HDO spínače jsem usuzoval hlavně podle toho prostředního relé, které se nepřepíná. Ale nevím, zdali to může být příčina nebo důsledek, či jestli to tak je normální.

Závada se neprojevila po zimě, ale nyní v období duben/květen. Po příjezdu na víkend prý nešla světla ("spadlý jistič"), možná tam je nějaká souvislost. Boiler byl v tu dobu vypnutý.

Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.05.2013, 20:55
Píšete E.on, pokud by jste byl někde kolem na ose Brno, Blansko, tak se mohu stavit mrknout....


Cením si Vaší nabídky, ale jde o divoké pomezí Jihočeska a Vysočiny. Zkusím tedy zavolat E.ONu na poruchy, a dál se uvidí.
Title: Re: Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
Post by: Jiří Schwarz on 08.05.2013, 12:50
Quote from: Pawlos on 07.05.2013, 15:12
..."Boilerový" jistič je pod proudem napětím (i v době normálního tarifu), do boileru už ale žádná šťáva nedoteče.
...
Na HDO spínači je trojice relé 25 A, dvě z nich se při sepnutí nízkého tarifu přestaví do druhé polohy ("vyskočí nahoru"), prostřední nikoliv. Je to tak správně?
...


Normální "klasické" zapojení by mělo být takové, že právě ta fáze mezi jističema bojlerem je někdo spínaná (blokovaná) stykačem (příp. relé), takže pokud se "napětí ztratí" mezi jističem a bojlerem, je velmi pravděpodobné, že neprojde kontaktem stykače.
už jste ho zkusil "najít"

Přijímače HDO zpravidla "umí" víc než jednu funkci, to třetí relé může být pro spínání jiného spotřebiče (může tam být 8h řežim pro ohřev TUV a 20h režim pro přímotopy). Takže to může být úplně normální, když 2 relé přepínají a třetí ne.