Pračka má svou zásuvku a k ní i jistič, dnes pračka zhasnula a tak jsem hledal vadu, po chvilce jsem došel k zásuvce a zjistil jsem že multimetrem z ní nenaměřím žádné napětí, šroubovák s doutnavkou se ale rozsvítí...
Nenapadá někoho co by mohlo být příčinou? Vadná kabeláž? Nejsem elektrikář.
Zásuvka byla taková zašlá, tak jsem ji vyčistil a vidličky v ní přebrousil, ale výsledek stejný. Ještě mi to nedalo a změřil jsem co se děje za jističem - z něj napětí naměřím normálně...
Nenapadá mne nic jiného než že se někde na cestě nějak poškodil kabel.. ale co pak ta doutnavka?
Máte nejspíš upadlý (zlomený) vodič PEN. To je životu nebezpečná závada - nechte jistič shozený a zavolejte elektrikáře.
Jo to doutnavka někdy svítí i na vodičích, které jsou odpojené !! ;D ;D ;D
A v té zásuvce je kolik vodičů zapojených, dva nebo tři? Napětí jste měřil i mezi kolíkem a levou či pravou stranou kontaktů v zásuvce ?
Tak, do zásuvky je nataženo: fáze, nula a 2x vodič na zem.
Dnes jsem to ještě jednou proměřil ať mám jistotu: mezi L a N 0V, mezi L a PE 235V a mezi N a PE 0V.
jistič nechávám shozený...
Jinak všechny ostatní zásuvky jdou normálně a nikde jinde se neprojevuje viditelná závada. Asi bude někde nějaký studeňák :(
2x vodič na zem? Zvláštní.
Foto by nebylo,
I tak to vypajdá, že máte někde přerušený N vodič k této zásuvce.
Jeden bude pospojení
Quote from: yamanth on 08.05.2013, 12:44
... Asi bude někde nějaký studeňák :(
To bych netvrdil...
Výraz "studeňák" vznikl ve spojitosti s pájením, kdy při nedostatečně prohřátém spoji se cín dobře nespojil s materiálem, který měl být "připájen"...
z těch naměřených napětí to vypadá, že je přerušený vodič N (měl by být vpravo a měl by být modrý). A pokud se vám do něj neindukuje vůbec nic, čekal bych že místo přerušení bude blíže k zásuvce.
Jo, hned mě napadlo že je nějak přerušený kabel... ale nikde není nic vidět. Asi povolám nějakého elektrikáře.
Jinak na N doutnavka taky svítí - i když jen málo.
Přikládám foto zásuvky a všem děkuji za pomoc ;)
Je to jen jedna zásuvka na tomto okruhu, nebo jich tam je víc a tohle je koncová?
Pokud je to v pořádku na obou koncích, pravděpodobnost přerušení "nepřetíženého" kabelu ve zdi je poměrně malá, pokud vyloučíme takové vlivy jako "skoby, hřebíky, díry na hmoždinky,..."
Jistič je shozený a nenašel jsem nic jiného co by bylo nějak nefunkční, když je shozený tak doutnavka ani měřák nic neindikují - z toho usuzuji že je to okruh pouze a jen pro tuto zásuvku - konkrétně pro pračku, i vodič od onoho jističe je viditelně silnější než ostatní a jistič na větší zátěž, nevím zdali někdo něco nevrtal a podobně, ale vzhledem k tomu že zásuvka je nedaleko od jističů a všechny kabely se táhnou kamsi ke stropu, předpokládám že tu je většina kabeláže tahaná někde u stropu ne li přímo po stropě protože je tu všechno postavený sádráčem, vyloučil bych tedy nějaké navrtání atd.. ve chvíly kdy to "lehlo" nebylo vrtání a podobně slyšet.
Zkusil jsem ve skříni s jističi přitáhnout šroubky u nuláků ale vše je utaženo "na krev" a nikde není nic upadlé... to je asi vše co s tím mohu já dělat, někdo na to bude muset přijít.
Prozatím tedy ještě jednou všem děkuji.
Quote from: yamanth on 08.05.2013, 20:47
Zkusil jsem ve skříni s jističi přitáhnout šroubky u nuláků ale vše je utaženo "na krev" a nikde není nic upadlé... to je asi vše co s tím mohu já dělat, někdo na to bude muset přijít.
Občas bývá problém i v tom utažení svorek "na krev". Není žádné umění, uštípnout vodič pod šroubkem. Ten problém se týká jen některých z mnoha výrobků. Je potřeba trochu citu. Často to není vidět na první pohled.
Ale návštěvu elektrikáře mohu samozřejmě jen doporučit.
Měď oproti hlíníku snese hodně a počítám, že tam bude jen nějaká blbost. Jestli je to obvod udělaný výhradně pro pračku, neměl by být problém přijít na příčinu poruchy. Každopádně taky doporučuju vzít si na to odborníka, čím zkušeněší, tím větší šance, že na to přijde.
Jak vždy pravil můj učitel elektrotechniky. "Kluci, všechno je to o informacích."
Quote from: Jakub Janoušek on 15.05.2013, 12:30
Měď oproti hlíníku snese hodně
Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.
Včerejší zkušenost z hledání podobné závady. Pod panelákovou zásuvkou, napojen AL vodič na Cu vodič, pomocí wagosvorky. Nedostatečné odholení Al vodiče, vedlo k "vyhřátí a oprskání" zasunutého konečku vodiče, který fungoval jen když se mu zrovna chtělo. "Kupodivu" šlo o PEN (zle) .
Quote from: Milan Hudec on 16.05.2013, 18:09
Jsou místa, kde Cu zčerná, kdežto Al "bezproblémově" funguje.
Myslíš snad gumu, ve které je síra? To je kombinace, která se s mědí moc nemiluje...
To máš pravdu, myslel jsem ale spíše kombinaci vlhkosti a věnečku v krabici
Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:
Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !
Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem
Skutečnému elektrikářovi nic vysvětlovat netřeba. Opravu zjednat co nejdříve NEBEZPEČNÉ! (!)
Quote from: jan oto on 09.12.2017, 12:00
Mám podobný problém ako zakladateľ vlákna.
Voltmetrom som na jednej zásuvke nameral toto:
Medzi fázou L hnedý vodič - N modrý vodič som nameral 130V
Medzi fázou L hnedý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 230V
a medzi N modrý vodič - PE žltozelený vodič som nameral 70V !
Ide pravdepodobne o jedinú zásuvku v okruhu (práčka). Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem
Toto je ukážkový prípad poruchy v rd. Každý schopný elektrikar to urobi. Bolo by vhodné potom urobiť revíziu a prehladku celej el. inštalácie čiže by nebolo na škodu aby bol zaroveň i revíznym technikom.
Quote from: jan oto on 09.12.2017, 12:00
Špárať sa v tom nemienim, len by som rád vedel, v čom môže byť problém, aby som to vedel vysvetliť elektrikárovi. Nechcem si totiž volať zbytočne viacerých. Ďakujem
Mu řekněte, že vám plave nulák a bojíte se o spotřebiče.