<p>Potřebuji poradit jak správněa funkčně pospojit,uzemnít,koupelnu.
Vodovodní instalaci mám novou,v plastu,napojenou na bojler,umístěn v koupelně.
Pospojují se stále vodovodní baterie? Jejich konstrukce ,si myslim,to ani neumožnuje?</p>
Pro pospojení baterií je možné použít svorky ZS 4.
http://www.nepodporovano.cz/cz/vyrobky/elektro/eps/zs4.htm
Ovšem pospojení baterií není podle mě vyloženě nutné. Domluvte se raději s RT, který bude provádět revizi.
Přišlo nám upozornění na poslední příspěvek Jaroslava Hasaly:
Podle normy CSN 34861 je potreba pri PEN pospojit vsechny kovove soucasti vcetne baterii !!
Tato poznámka je typickým pozůstatky z dob, kdy byly ČSN přesným návodem pro montáž. A tak se často stávalo, že mnozí sice věděli, že se má koupelna pospojovat ale prakticky už nevěděli proč. Jako jediný důvod uváděli po nocích nadrilované číslo normy.
A tak při nepochopení nebo neznalosti normy vznikají dotazy typu, jak pospojím kovová futra, jak pospojím plastovou vanu, jak pospojím kuličku v odpadu. A na otázku proč byste měl, slyším odpověď protože to říká norma ...
Proto je tedy dobré si odpovídat trošku jinak. Kovou vanu pospojím proto, aby nevznikl jiný potenciál, než jeden. A to tehdy, že v případě vzniku by mohl být nebezpečný.
Ne tedy proto, že to říká norma. Norma to doporučuje. Doporučení je přenos informace pro další vyhodnocení mozkem. Nikoliv příkaz pro provedení ...
ČSN 34861 je co ? Neznám !
Ani já ne! :'(
Vše co pokračuje za 34 861x (vlastně jen dvě normy 34 8610 a 34 8611) se týká venkovních vedení, a normy již nejsou platné! :o
PS: Asi to byl nějaký vtipálek? ;D
A čo keď je tá kúpelňa vonku? Možná by to niektorá z tých dvoch aj mihla platiť :D
To: Růžička
Citace z nové ČSN 332000-7-701:
Doplňková ochrana - doplňující ochranné pospojování
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Poznámka: V tomto bodě nový dokument nepodává tak podrobný výčet předmětů, které není nutno na místní doplňující pospojování připojit.
Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.
Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky 543.1.3 ČSN 60364-5-54.