Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Petrteq on 19.05.2013, 10:24

Title: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Post by: Petrteq on 19.05.2013, 10:24


Proč mám při vypnutém vypínači (na světlo) naměřenou hodnotu ve vypínači 188 V a v krabičce 30V?
Mám vypínač spojený dvojlinkou. Jedna žíla je na fázi kde je 224 V(v krabičce) a na druhé žíle je při vypnutém vypínači 30V (v krabičce)a na vypínači 188V. A při zapnutém vypínači je 224V(v krabičce) a 0V(ve vypínači).
Proč tam je těch 30V?


To samé mám ještě na jednom vypínači, tam je ale 110V. V ostatních vypínačích je hodnota nulová.
Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Post by: Vašek10A on 19.05.2013, 15:28
A měříte zaručeně nějakým běžným multimetrem.. :D. To tu už bylo, stačí pohledat.  :)
Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Post by: Jiří Schwarz on 19.05.2013, 17:58
Pro práci na elektrickém zařízení je potřebná jistá kvalifikace.
Kdo tuto kvalifikaci má, tomu je jasné, že to je sice trochu "nežádoucí" vlastnost, ale vlastnost elektrických rozvodů celkem běžná. On se ten střídavý proud dokáže chovat jinak než "baterka", někdy se něco někam naindukuje,...

Celý váš příspěvek tak trochu je možné prezentovat jako kdybyste jel autem bez řidičského oprávnění a volal někam na informace co máte dělat, když ve vašem jízdním pruhu stojí dopravní policista a cosi ukazuje.
--------------------------------
Proti čemu je napětí měřené? Proti PE potenciálu?
Máte na "zkoumaných světelných okruzích" klasické žárovky nebo LED nebo úsporky?
Jsou rozvody v TN-C nebo TN-S?

Pokud na něco nedokážete seriozně odpovědět, asi na dálku nic nevyřešíme...
Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188
Post by: Jan Kelbich on 20.05.2013, 00:33
No, jo, pořád dokola ty samé otázky. A přitom by stačilo znát základy fyziky a trochu myslet. Žádná záhada v tom rozhodně není, zkuste hledat, už se to tu několikrát řešilo.
A především si odpovězte na základní otázku : potřebujete to vůbec řešit ?
Většinou to ani nemá smysl.

Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188
Post by: Jiří Schwarz on 20.05.2013, 08:51
Quote from: Jan Kelbich on 20.05.2013, 00:33
...
A především si odpovězte na základní otázku : potřebujete to vůbec řešit ?
...

(jednicka)
Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Post by: David Hruda on 20.05.2013, 09:02
V příloze návrh řešení vašeho problému.
Title: Re: Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
Post by: Václav Třetí on 20.05.2013, 09:17
to kol. Hruda:

Perfektní ! (jednicka)