MODERÁTOR: kolega moderátor se zřejmě překlepl a pustil tento dotaz dál.
Já to tedy napravuji. Zamykám.
Nikdo z nás nemůže vědět, zda máte dost peněz na motorový spouštěč.
Motor pro posuv pily bude zapojen přes stykač.
Měl by tam být motorový spoučtěč nebo stačí normálně jistič?
Motor by měl mít cca 5kW.
Jistič raději ne.
Použil bych pojistkua tepelné relé nebo zmíněný motorový spouštěč.
Ostatně měla by existovat dokumentace, která by toto řešila jak s ohledem na stroj, tak přívodní kabel.
Mj. z pohledu revize. Ta sice v komorních podmínkách "tak jakoby být nemusí", ale pouze do doby než se něco stane. Pak z toho bude horký brambor.
Resp. co znamená posun pily?
A - samostatný stroj s ovládáním, jištěním a spínáním motoru pohonu?
pokud ano platí co jsem napsal.
B - už konkrétní motor pro posun pily
zde kromě zmíněných jistících prvků, musí logicky být stykač s ovládacími obvody, které zaručí požadovanou funkci a bezpečný provoz - o důvod víc zajímat se o dokumentaci :)
Jestli máte na motorový spouštěč to nevím, to se musíte podívat do své peněženky vy sám.
Ovšem s ohledem na cenu motoru 5kW nebo jeho převinutí bych nějakou motorovou ochranu doporučil. Při výkonu 5kW a u pily bych doporučil ovládání stykačem a v tomto případě je nejlepší tepelné nadproudové relé, které se zapojí svým rozpínacím kontaktem do obvodu cívky stykače. Vyjde to o něco málo levněji než motorový spouštěč a tepelná relé dnes obvykle umožňují nastavit automatický reset, takže po chvíli (po zchladnutí) stačí pouze spustit stroj znovu startovacím tlačítkem. Na přívod (zásuvku) pro stroj osadit do rozvaděče jištění (jistič nebo pojistky) odpovídající průřezu vedení popř. dimenzování zásuvky.
A při dnešním vývoji cen je otázkou, jestli by pro něco takového nebylo rozumné mít SoftStart. Při častém zapínání motoru je to dobré na různé "komponenty v cestě" ale i na motor a zařízení za ním z hlediska mechanického rázu při rozběhu.