Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?
Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
Přímý rozběh:
Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V
Pojistka 16A
Stykač DIL M7
Nadproudové relé ZB 12-10
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m
nebo
Motorový spouštěč PKZ M0-10
Zkratový proud 150kA
Stykač DIL M7
Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m
Víc informací nedostanete.
Údaje z posuvného pravítka EATON
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám.
Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristiky (se šnekem), tak by měl 3kW motor normálně makat.
Quote from: Job on 30.05.2013, 18:10
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
Tak motorový spouštěč zavrhujete?
Proč?
Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristikou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristiku C.
Motor 4kW se bude chovat podobně.