Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: petr reissig on 20.06.2013, 05:30

Title: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: petr reissig on 20.06.2013, 05:30

Proč mi vypadává hlavní jistič u elektroměru vždy, když pracovníci ČEZ odpojí celou naší ulici?
Nikomu jinému se to nestává.
Na můj dotaz na infolince mi pán řekl, že mám zřejmě citlivý jistič, což se mi moc nezdá.
Title: Re: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: Tomáš Žabka on 20.06.2013, 08:56
Pro vyřešení toho to dotazu je potřeba znát více informací, na začátek co je to za jistič (výrobce(OEZ, ABB, ...), Typ, charakteristika (B), zkratová odolnost (je uvedena v hranatém ramečku), pokud budete vědět tak i jak daleko jste od distribučního trafa.

Nasledně co je trvale připojené:
1. elektronika dnes má pulzní zdroje, které obsahují velké kapacity ty mohou způsobit velké proudové rázy, které snadno vyhodí jistič.
2. kombinace indukčnosti a přepěťové ochrany, indukčnost hodí špičku a přepěťovka ji uřízne a svede na N nebo PE.
3. Točivé stroje (např. kompresory v ledničkách, klimatizacích) malý výkon, ale velký záběrný proud.

Určitě je takovýchto věcí ještě daleko více, ale ty co jsem uvedl tak stěmy už jsem se setkal osobně.
Title: Re: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: Jiří Schwarz on 20.06.2013, 20:20
Doufám, že nemáte na střeše fotovoltaiku s nějakým "pomalým, méně chytrým" měničem, který by pozdě poznal vypnutí sítě a snažil se "krmit celou ulici"...
Title: Re: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: Lubomír Jindra on 20.06.2013, 20:33
Vypadává ten jistič opravdu už při odpojení, nebo až při opětovném zapnutí?
Title: Re: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: petr reissig on 22.06.2013, 05:58
Quote from: petr reissig on 20.06.2013, 05:30
Proč mi vypadává hlavní jistič u elektroměru vždy, když pracovníci ČEZ odpojí celou naší ulici?
Nikomu jinému se to nestává.
Na můj dotaz na infolince mi pán řekl, že mám zřejmě citlivý jistič, což se mi moc nezdá.

Jistič je FG 3F 20A -B zkratová odolnost je 10000 Vzdálenost od trafa je 35m jsme první dům.
Title: Re: Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
Post by: Jiří Schwarz on 22.06.2013, 09:49
Fajn, když jste tak pěkně zjistil údaje kolem jističe, zkuste nám prozradit ještě něco, protože jistič jako takový by měl mít nějaký "důvod" k tomu, aby vypadl.
- vypadne jistič již při vypnutí sítě nebo až při obnovení dodávky, nebo si nejste jist?
- pokud při obnovení dodávky, bylo by dobré vědět, jestli jistič "okamžitě udělá cvak" nebo vypadne až po několika vteřinách až desítkách vteřin.
- jaké máte spotřebiče, které jsou zapnuté nebo u kterých se dá zapnutí předpokládat když jistič vypadne?
- a co ochrana proti přepětí? Máte? Jakou, v jakém zapojení?
- kdybyste měl ve svém okolí někoho s potřebným vybavením, bylo by za dobré ověřit některé parametry sítě. Předpokládám napětí "na horní hranici" a minimální impedanci sítě.