Teď je tam "klasický" chránič 4p 40A 30mA a stává se, že když zapne čerpadlo, chránič vybaví (ale ne vždy). Čerpadlo je třífazové ve studni. Předtím, než se měnilo, bylo prý slabší a s chráničem problém nebyl. Teď dali nějaké silnější čerpadlo a zlobí to. Může to dělat ta délka kabelu (myslím, že je tam 4x2,5mm)? Pomohl by chránič typu G?
Osobní zkušenost nemám, ale chránič typu G by měl být spožděn o 10ms a tím pádem by neměl vybavit při přechodových jevech při spínání motorů, taková je teorie, kterou udávají výrobci. Každopádně koupit ho jen na zkoušku je trochu drahej špás. Zkuste zavolat na technickou podporu např. OEZ a pobavit se přímo s technikem na FI, určitě se s podobnými případy už setkal, a bude mít i praktické zkušenosti.
V první řadě bych provedl nějaké měření a teprve potom bych vymýšlel nějaké řešení.
Zkusil bych prvně izolační stavy motoru i přívodního vedení, potom bych zkusil za provozu změřit unikající proudy.
Pokud chránič vypadává pravidelně při rozběhu čerpadla, ale všechny naměřené hodnoty jsou v pořádku, měla by pomoci výměna chrániče za typ "G".
Pokud se chceme korektně bavit o ochranách apod. je nutné vědět co se má chránit nebo jistit. Výraz čerpadlo, 180m od rozvaděče apod. je na nic. Jaké čerpadlo, štítkové hodnoty, jaký kabel, uložení kabelu apod. Doplňte prosím údaje a pokusíme se vám poradit.
Pokud dobře počítám, tak dle Lichtenstinova vzorce bude kapacitní proud takto dlouhého kabelu cca. 6mA, k tomu přidejme obvyklý unikající proud zařízení + něco navíc při rozběhu a chránič prostě padat musí.
Řešením je jeho přemístění ke studně, či výměna chrániče ani ne tak za typ G, jako za typ ACTI 9, který působí až nad 25 mA.
No problém je v tom, že na tom okruhu, kde je to čerpadlo, jsou napojeny i zásuvky 400V, které jsou venku na dvoře. Proto kdyby pomohl typ G, tak by to bylo řešení.
Měřil jsem izolační odpor jednotlivých fází vůči PE (vedení + čerpadlo), všechny byli někde mezi 5 - 10 MOhmy, přesně už nevím (Megmet).
Hodnota izolačních stavů 5 MOhm (pokud je to měřeno i s připojeným čerpadlem) by měla být dostatečná.
Kdy chránič vypíná ?? Pokud je to v okamžiku zapnutí čepadla, měl typ chrániče "G" pomoci, jak už jsem psal dříve.
Přesně tak, vypadává, když čerpadlo zapne. Hlavně, když se večer někdo koupe. Když jsme to zkoušeli dopoledne, tak to zrovna beželo bez problémů.
Ještě jsem měřil izolační odpor celé elektroinstalace mezi sběrnicí PE a N a ten byl původně 0,1 MOhm (našli jsme špatné vedení ve sklepě), po odpojení byl odpor něco přes 1 MOhm (při neodpojených spotřebičích), ale i to nepomohlo. Chránič vybavoval při zapnutí čerpadla.
Tak výměna za chránič typu G pomohla. Už to drží, když zapne čerpadlo.
Quote from: Kastner Lubomír on 25.06.2013, 14:43
Pokud se chceme korektně bavit o ochranách apod. je nutné vědět co se má chránit nebo jistit. Výraz čerpadlo, 180m od rozvaděče apod. je na nic. Jaké čerpadlo, štítkové hodnoty, jaký kabel, uložení kabelu apod. Doplňte prosím údaje a pokusíme se vám poradit.
Přesně tak. Proč je tam vůbec chránič? :-\
Quote from: Kamil Novák on 11.07.2013, 22:34
Přesně tak. Proč je tam vůbec chránič? :-\
Možná proto že
Quote from: JosefS on 25.06.2013, 22:43
No problém je v tom, že na tom okruhu, kde je to čerpadlo, jsou napojeny i zásuvky 400V, které jsou venku na dvoře.