Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jiří Horák on 16.07.2013, 08:02

Title: Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
Post by: Jiří Horák on 16.07.2013, 08:02
Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
Pokud vedení nn, které je vedeno souběžně s vedením informačních technologií napájí zařízení které je výrazným zdrojem EMI (elektromagnetického rušení), musí být dodržen odstup tohoto vedení minimálně: 130mm pro: zářivky, neony, rtuťové výbojky, výbojky světlometů. 800mm pro: obloukové svářečky. 1.000mm pro: indukční ohřev, frekvenční měniče. Zvláštní pozornost je nutno dbát ve ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/upravy-hodnoty-minimalniho-odstupu-ve-specialnich-pripadech)





Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech