Dotaz ohledně montáže podlahových krabic legrand a to konkrétně typ s redukovanou hloubkou 65mm kod.896 26.
Je projektantem navržena jako napájecí zásuvky pro řady stolů v počítačové učebně na vysoké škole kde je použita krytina lino a vytírá se tam klasicky -mokrý hadr.
V katalogu jsem našel
Krytí : IP 20
Způsob udržby podlahy : SUCHÁ
Myslíte že je to v pořádku?
Když vytíráte mokrým hadrem tak to nebude asi suchý úklid
Jak již psal p. Hudec, vytírání mokrým hadrem je těžko "suchá" údržba.
Tak poté co jsem si prohlédl produkt vím o co se jedná. U nás ve firmě je máme také, ale pouze v kancelářích kde je koberec. Nemohu tedy říct se 100% jistotou verdikt.
Když se bude vytírat a nebudete krabici tak říkajíc "koupat ve vodě", nevidím v ničem problém, zvlášť když to tak udělal pan projektant. Ale stejně doporučuji se tomu místu vyhíbat. Krabice sice slouží jako držák na zásuvky (230Vac/16A, Ethernet přípojky, popř. koax., atd.), které mají také vlastní stupeň krytí, ale vlkost se dostane prakticky všude, zvlášť pokud nejsou zásuvky opatřeny vnitřními flexi krytkami zdířek.
Pokud jste stále nejistý/á, podívejte se na tabulku krytí IP, je všude na internetu a srozumitelná i pro lajky. Dále zkuste v IT učebně investovat do koberce. ;D
Co v té krabici bude?
Pokud je to jen jako "vývodka", neviděl bych v tom problém. Kdyby tam měla být nějaká "živá část", považoval bych u podlahové krabice krytí IP20 za naprosto nedostatečné i v místech, kde bude jen "suchý úklid".
IP 20 na podlaze musí být poměrně rychle tak zasr... (znečištěná), že bude problém ji používat!
To máte těžké. Běžná podlahová krabice standardně takovým úkonům vyždímaným hadrem odolává. Ve světě, tuším i v Londýně, jsem viděl nn zásuvku v podlaze bez extra krytí.
Asi také záleží na uklizečce. Když má v hlavě vakuum a neví, co znamená vyždímat hadr, pak holt musíte pořídít Ackermann s krytím IP68. Ten vydrží i metr vody!
(dance)
Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání
Quote from: Milan Hudec on 25.07.2013, 20:01
Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání
Domnívám se, že nepatří.
Navíc dneska nemáme uklízečky, nýbrž podlahové kosmetičky a nebo tak nějak podobně. Pak je většina podobných profesí vybavena vozíky, kdy nehrozí tak snadno převrhnutí a ždímání je prováděno mechanicky, nikoliv rukama, jako dřív. Prostě doba pokročila.
Podle mého názoru, patří toto krytí pouze na podlahy s kobercem. V případech dlažby, nebo plovoucích podlah, bych doporučil něco s lepšími vlastnostmi. Tedy vyšším krytím. Nemusí jít zrovna o IP68.
Ale mohu se mýlit. Rozhodující bude doporučení výrobce. Osobně bych ho oslovil a zjistil si, jestli je tento výrobek vhodný pro dané použití.
Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :)
Koberec na podlahu vysokoškolské učebny určitě ne - na VŠ se nepřezouvá a výměna jednotlivých skupin je v učebnách obvykle po dvou hod., učebna "nikomu nepatří", takže je třeba uklízet často a důkladně.
Zkuste diskusi s projektantem, jak to myslel. IP 20 na podlahu veřejné budovy s takovýmto způsobem využívání je málo. To bych si nedal do podlahy (kdybych to potřeboval) ani doma.
Quote from: Václav Třetí on 25.07.2013, 20:26
Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :)
Ano. To je druhý extrém. ;D ;D ;D
Taky jsem dělali bábovičky s "mazlákem" a podobně. To bych ale v učebně VŠ nečekal. Navíc jak jsem psal. Doba pokročila.
Quote from: Václav Třetí on 25.07.2013, 20:26
Co převrhnutí, ba přímo vylití kýble vody na podlahu a rozmetení po celé podlaze a je uklizeno, kdo byl na vojně, jistě dobře zná. :)
Myslíte "co je mokré, to je čisté" :D :D ;D
Asi selhala komise při sestavování protoku vnějších vlivů - chyběla v ní uklizečka ;D
Jinak já vidím v katalogu na str.113 IP 30, ale to je v případě převrženého kýble více méně jedno.
Jo no, pokud se převrhne kýbl, pak už nepomůže nic jiného než běžet pro elektrikáře a začít se křižovat. Myslím, že pokud by se něco podobného stalo odborné údržbářce podlahové krytiny v IT učebně, následky by mohly být trochu jako zbořit novou Oktávku ;D
Quoteo no, pokud se převrhne kýbl, pak už nepomůže nic jiného než běžet pro elektrikáře a začít se křižovat.
Pokud to bude zapojeno přes FI 30mA není problém ani voda z prasklého potrubí !
FI to jistí OK ! ;D ;D ;D
Už jsem to viděl, pejsek se vyčůral na zásuvku...nic se jí nestalo, FI spolehlivě vypadlo ! ;) Zato majitel byl v šoku ! (dance)
V šoku byl majitel psa nebo zásuvky?
A jak dopadl pes?
Quote from: Milan Hudec on 25.07.2013, 20:01
Ať nikdo netvrdí, že převrhnutí kýble s vodou nepatří ke koloritům vytírání
Převrhnutí kýble není normální stav, ale havarie... Stejně jako prasklá voda a vytopený byt od sousedů...
Samozřejmě čím větší krytí tím líp.
Pro podlahovou zásuvku zásadně FI bez ohledu na to co v ní bude připojeno.