Jak vysoké mohou být stožáry V.O. pod vedením 110kV?
Která norma tuto situaci upravuje?
Koukal jsem, že u dálnice kde vedení vvn křižuje komunikaci jsou stožáry vždy nižší, ale nikde jsem nenašel jak daleko by měly být hlavy stožárů od vedení.
Jste v ochranném pásmu vedení, stožáry můžete mít vysoké přesně tak, jak máte uvedeno ve vyjádření od majitele dotčeného vedení.
Pokud vyjádření distributora ještě nemáte, tak fofrem na poštu (od zítřka pošta zdražuje :)
Takže se nedá všeobecně říct, že hlava stožáru se svítidlem musí být např. 7m od vodičů?
Hodnoty nejkratších vzdáleností el. vedení do 1kV od venkovních vedení s napětím nad 45 kV uvádí tabulka 5.4.5.4./CZ.1 - v ČSN EN 50 341-3-19 a STN EN 50 341-3-22.
Platí to, co napsali páni Hroudný a Ryšavý.
Jen pro upřesnění pojmů - je třeba rozlišovat prostor "pod vedením 110 kV" (prostor mezi svislými průměty krajních vodičů vedení) a "ochranné pásmo" (12 m na obě strany od krajních vodičů). V prostoru pod vedením zcela určitě nesmí být umístěn žádný nově budovaný objekt, tj. ani stožár VO. Ze zkušenosti vím, že provozovatel vedení vvn nedovoluje stavět žádný nadzemní objekt ani v té (cca 4 m široké) části ochranného pásma která sousedí s prostorem pod vedením.