V projektu CYKY J C 5x16. Délka 25m. Hlavní jistič 3x25A. Projekt vytvořen pro elektrickou podlahovku. Příkon instalovaný 30,7 kW. Maximální soudobý příkon 15 kW.
Je CYKY J C 5x16 dostatečně dimenzovaný pro případnou změnu projektu, kde by namísto el. podlahovky byl dům vytápěn tepelným čerpadlem vzduch - voda?
CYKY 5x16 v zemi (např) snese 105 A ...
Stačí i pro malou a střední firmu ...? (dance) (dance) (dance)
Když si spočítáte na max odběr proudu kabelem, musel by jste ročně paltit stotisíce za odběr el. energie pro RD ??Při max zatížení kabelu!
(jen teoreticky myšleno)
Stačí.... ;)
Kabel máte na malou továrnu, ;D v dané délce vydrží podstatně více, než dovolí odebírat plánovaný hl. jistič, v tom bych problém neviděl. Zato u hlavního jističe bude nejspíš třeba navýšit hodnotu i pro podlahové vytápění, soudobý příkon 15kW je pro jistič 25A dost na hraně.
U přívodního kabelu je nutné zohlednit i délku.
Nicméně u délek do cca 50m to nemá vliv.
Na hlavní jistič 3x 25A může být připojeno cca 17 kW, v dané situaci je to skutečně dost na hraně.
Kabel CYKY 5Cx 16 může být bez nějakých problémů použítý pro jistič před elektroměrem 3x 32A nebo i 3x 40A.
Mám podobnou otázku v rodiném domku se realizovala rekonstrukce podkroví.
přívod do staré části je vedené 4x10mm hliník s 25a jističema v zemi cca 12m
zhruba jsem počítal příkony
sušička+pračka -- 4500w
mikrovlnka -- 2700w
trouba -- 2700w
šicí stroje -- 2000w
lednice mrazak -- 2500w
myčka -- 800w vše cca 15200w
podkroví chci napojit ze stareho rozvaděče v přizemí kabelem 5x10mm měď
bude vytápěné infratopením podlahovém a stropním.
příkony
topení 7900w
boiler 2200w
varná deska 6200w
trouba 2700w
mikrovlnka 900w
pračka sušička 4500w
konvice+žehlička 4000w
kovektor 1500w
digestoř 500w celkově 30400w
dotaz je jaky bude přesně zatížení kabelu a zda to ten přívodní hlavní utáhne.
Nebo zda nebude lepší si natáhnou solo podkroví do rozvaděče do společných hodin mědí 5x10mm
děkuji za odpověď