Může být světlo umístněné naproti sprchovému koutu s pohyblivou proudnicí (dle obrázku)?
Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.
Quote from: Komenda on 04.08.2013, 14:24
Jde mi o názor odborníka, který běžně dělá instalace v koupelnách.
Myslím, že je namístě se ptát ne toho, kdo to jen provádí, ale kdo ví, jak to má být správně. Tedy stručně, neptejte se toho, kdo to dělá celý život a ještě si mu nikdo nestěžoval.
Když dáte příslušné krytí, může být kdekoliv .....i pod vodou .... ;D ;D ;D
V koupelnách jsou určité zóny a je tam určeno jaké krytí (IP) tam musí být minimální.... (dance)
K pokusu o alespoň trochu zodpovědné vyjádření chybí důležité informace, kromě údaje o krytí i celková vzdálenost světla od sprchy, výška světla nad podlahou,...
Ve vašem případě se jedná zcela jistě o umístění svítidla v zóně 2, jejíž rozměr je 60cm od otevřeného kraje sprchového koutu vodorovné roviny a 225cm od podlahy. V takové zóně lze umístit svítidlo tř. II z trvanlivého izolantu v krytí min. IPX4. Svítidlo připojeno z okruhu, který je napájený přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA.
Ono je někdy lépe se v tý sprše nevidět
Quote from: Milan Hudec on 04.08.2013, 19:54
Ono je někdy lépe se v tý sprše nevidět
Copak, vlastní zkušenost? ;D ;D
Quote from: Pavel Horský on 04.08.2013, 19:08
Svítidlo připojeno z okruhu, který je napájený přes proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max. 30mA.
A nebo svítidlo napájené z bezpečného zdroje SELV/PELV umístěného mimo prostor koupelny.
Petrolejku klidně můžete. (dance)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.08.2013, 22:16
A nebo svítidlo napájené z bezpečného zdroje SELV/PELV umístěného mimo prostor koupelny.
Kde se píše, že zdroj SELV/PELV musí být umístěn mimo prostory koupelny?
Bez ohledu na normy mám v koupelnách mimo jiné tyto zásady
1. veškeré zdroje/elektroniku/časová relé a pod. mimo - v koupelně dříve odejde kvůli vlhku
2. PELV nepoužívat (zavlečení cizího potenciálu z poruchy)