Title: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Roman Horvath on 11.08.2013, 16:13

Som udrzbarom v skolskom zariadeni (1-4 rocnik)
mam za ulohu k stavajucemu osvetleniu triedy doplnit nove osvetlenie tabule a zasuvku k datovemu projektoru s platnom.

Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz, alebo je potrebne pouzit nehorlave bezhalogenove kable a listy a spojovacie krabice?

Malo by to vyznam ak je povodna stara instalacia klasicka + pocitacova siet a privody k pocitacom su v beznych PVC listach.
Title: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Jiří Schwarz on 11.08.2013, 20:08
Vzhledem k tomu, že to je učebna, prostředí školy, je důležité jak jspou tam určené vnější vlivy, jak to "vidí" hasiči a až podle toho by se mělo odvíjet technické řešení!
Osobně v prostorech, kde se střídá "více lidí", bych si dovolil navrhnout lišty pouze od jisté výšky nahoru, aby nedocházelo k poškozování, ať již nepozorností, nebo "škodolibostí".
Title: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Pavel Horský on 12.08.2013, 06:51
Instalace v lištách PVC s kabely CYKY není ve třídách žádný problém.
Problém nastává v požárních únikových úsecích (chodby, vchody). Tam lišty zcela jistě NE.
Title: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Lukáš Rotrekl on 12.08.2013, 09:13
Nebo bezhalogenové vč. kabelů, ale to je věc PBŘ.....
Title: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 12.08.2013, 14:38
1) Nechat vypracovat požární zprávu (pokud už není)
2) Splnit podmínky požární zprávy

Požárník si může vymínit nejenom bezhalogenové kabely, ale i kabely nebo i rozvaděče se zaručenou funkcí při požáru, pokud například napájí nouzové osvětlení nebo zařízení nutné pro hašení (čerpadla, klapky ...). To se pak dostáváte někam docela jinam. Především cenově.
Title: Re: Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
Post by: Jan Kelbich on 12.08.2013, 23:41
Doufám že projektor při požáru fungovat nemusí.  :)