Som udrzbarom v skolskom zariadeni (1-4 rocnik)
mam za ulohu k stavajucemu osvetleniu triedy doplnit nove osvetlenie tabule a zasuvku k datovemu projektoru s platnom.
Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz, alebo je potrebne pouzit nehorlave bezhalogenove kable a listy a spojovacie krabice?
Malo by to vyznam ak je povodna stara instalacia klasicka + pocitacova siet a privody k pocitacom su v beznych PVC listach.
Vzhledem k tomu, že to je učebna, prostředí školy, je důležité jak jspou tam určené vnější vlivy, jak to "vidí" hasiči a až podle toho by se mělo odvíjet technické řešení!
Osobně v prostorech, kde se střídá "více lidí", bych si dovolil navrhnout lišty pouze od jisté výšky nahoru, aby nedocházelo k poškozování, ať již nepozorností, nebo "škodolibostí".
Instalace v lištách PVC s kabely CYKY není ve třídách žádný problém.
Problém nastává v požárních únikových úsecích (chodby, vchody). Tam lišty zcela jistě NE.
Nebo bezhalogenové vč. kabelů, ale to je věc PBŘ.....
1) Nechat vypracovat požární zprávu (pokud už není)
2) Splnit podmínky požární zprávy
Požárník si může vymínit nejenom bezhalogenové kabely, ale i kabely nebo i rozvaděče se zaručenou funkcí při požáru, pokud například napájí nouzové osvětlení nebo zařízení nutné pro hašení (čerpadla, klapky ...). To se pak dostáváte někam docela jinam. Především cenově.
Doufám že projektor při požáru fungovat nemusí. :)