Title: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Petr Strohý on 26.08.2013, 18:15
Jištění v Hlavním rozvaděči je 20A,odvod do venk. rozvaděče je kabelem cyky 4x4mm napojeno z něj bude zásuvka 4kolík 32A,zásuvka 230V,a osvětlění vše bude osazeno na fasádě.

Jaké jištění ve venkovním rozvaděči použít?
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Miroslav Revús on 27.08.2013, 14:55
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľné. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačnými údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Milan Hudec on 27.08.2013, 15:32
Quote from: Miroslav Revús on 27.08.2013, 14:55
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľné. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačnými údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?

Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Jiří Schwarz on 27.08.2013, 15:43
Quote from: Milan Hudec on 27.08.2013, 15:32
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.

ANO.
Když tam bude chránič, který bude mimo jiné "chránit" před použitím ochranného vodiče PE i ve funkci středního pracovního...

Dávat dnes nově 4-pólovou zásuvku je poněkud hloupé řešení
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: David Hruda on 27.08.2013, 16:55
Quote from: Miroslav Revús on 27.08.2013, 14:55
... bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
...

Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Milan Illek on 27.08.2013, 23:06
Quote from: David Hruda on 27.08.2013, 16:55
Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?

(jednicka) Jeden z opakovaných mýtů.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Radim Strycharski on 28.08.2013, 07:37
Quote from: Milan Hudec on 27.08.2013, 15:32
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.

U sítí TT u "neprůmyslových" (to znamená nekontrolovaných a nedokumentovaných) instalací mi vadí hlavně dvě věci:
1.
Nutnost chrániče, který má nějaké požadavky na pravidelné zkoušení a který je ve funkci "hlavního" přístroje ochrany při poruše.
2.
Nutnost místního uzemnění, o kterém nikdo neví jak vypadá, jak je daleko od jiného uzemnění atd. a  na které je nutno se opět výsostně spolehnout jako na "hlavní" komponentu ochrany při poruše.

Tohle může převýšit rizika, která jsou u připojení k rozsáhlé a na mnoha místech uzemněné soustavě s PENem. O jističe a cizí uzemnění není třeba se starat, a když budu mít doplněnou ochranu v podobě chrániče a místního uzemnění, tak tím líp.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Milan Hudec on 28.08.2013, 20:20
Pouze bych připoměl, že přizemnění vodiče PEN už není co bývávalo (výměna potrubí za plast a pod.).
Je třeba vyhodnotit rizika pro každý případ zvlášť, namátkou si nedokáži např. představit instalaci v řadové garáži jinou než TT.
Zkoušení PCH tlačítkem je problém, který se snažím řešit 2kschráničů vedle sebe, zapojených "protisměrně" - jsem tak v půlce pokusů, zatím to vypadá nadějně, chrániče chodí jak hodinky.
Použít se může i chránič se zvýšenou spolehlivostí, u nich mě ale trochu vadí jejich menší oddolnost vůči nepříz. klim. podmínkám.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Petr Strohý on 29.08.2013, 19:58
Rozhodl jsem se že starý přívod vyměním za Cyky-J 5x4  JAko hlavní Jistič v podružném rozvaděči dám 20B a jednofázový chránič na zásuvku venku,osvětlení bez chrániče a 3f zás.bude uvnitř bez chrániče.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Vít Rotrekl on 29.08.2013, 21:26
Myslim ze dat vse pres chranic bude lepsi volba. Svetla bych jeste prekousnul, ale zasuvku 3f, ktera bude venku a bude se do ni pripojovat buhvi co, bych urcite dal pres chranic.
Title: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Post by: Petr Strohý on 30.08.2013, 06:29
A jaky chranic zvolit?
25A 4P 30ma?