Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Tomas1409 on 02.09.2013, 23:42

Title: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Tomas1409 on 02.09.2013, 23:42


S tímhle prikladem si nevím rady budu vdecny za kazdou pomoc

Zadani:
Navrhněte vypočtem privodniho kabelu k myčce o výkonu 2,5 kw p=0,0178 Délka vedení 25 m ubytek napeti 5 %

P=2,5 kw
U=230
kabel o delce 25 m takze vodic o delce Iv=50 m
p=0,0178
S=?

vzorce :

Rv=p.Iv/S  S= p.Iv/Rv

Rv=U/I
Uv=5 % max z 230 v
I=P/U

S=p.Iv/Rv

Pak z proudu tekouciho myčkou zvolíme velikost jističe a dle jističe volíme prurez S vedení


I=
Jistič=
S=




Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Milan Hudec on 03.09.2013, 05:45
Nic nepočítejte, použijte dvaapůlku kabel a 16A jistič, pokud máte manželku, tak myčku nekupujte, paralelní provoz dvou spotřebičů je drahý
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Václav Třetí on 03.09.2013, 06:12
Řekl bych, že to není pro manželku, ale příklad do školy, takže standardní řešení nepomůže.

Nápověda pro řešení: vycházejte ze standardizovaných průřezů vedení používaných v elektroinstalaci, v tomto případě mohou přicházet v úvahu průřezy 1,5 - 2,5 - 4 mm2, jističe volte z normalizované řady 6, 10, 16, 20, a 25A. Pro samotný výpočet vám opravím jeden z vámi navržených vzorečků: Rv = Uv/Iv. Teď byste už na to měl přijít sám, pokud se tak stane, už to budete umět navždy, pokud vám to někdo zde spočítá, budete to mít bez práce, ale až to budete potřebovat (třeba u maturity), bude v hlavě prázdná díra.
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Milan Hudec on 03.09.2013, 08:29
Aha, tak si ještě opravte odpor mědi na 0,019,
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: David Hruda on 03.09.2013, 08:45
Quote from: Milan Hudec on 03.09.2013, 08:29
Aha, tak si ještě opravte odpor mědi na 0,019,

Unikla mi nějaká změna? Mám v paměti hodnotu 0,0178.
Edit: navíc je ta hodnota v zadání příkladu, takže změna by mohla znamenat problém se zadavatelem...
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Milan Hudec on 03.09.2013, 08:56
Odpor se oteplením kabelu zvýší, nevím zda je ta hodnota v zadání, nebo si ji dotyčný našel
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Jiří Schwarz on 03.09.2013, 09:06
U "čisté" mědi se udává hodnota 0,0178.
Odpovídá to i "měrné vodivosti" 56 (Siemens na nějaké ty metry a milimetry),
tedy vodič o průřezu 1mm2 má odpor 1 Ohm při délce 56 metrů.
Pokud nemám při ruce komp nebo tabulku, používám tohle na první "odhad" odporu vedení, protože se s těmi "56" lépe počítá "z hlavy" než s nějakým 0,0...

Pokud někdo změří 100m klubko CYKY a nevyjde mu očekávaná hodnota, může to být tím, že nesedí úplně přesně průřez nebo to není dostatečně čistá měď
Title: Re: Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ?
Post by: Robert Jedek on 03.09.2013, 13:58
Quote from: Tomas1409 on 02.09.2013, 23:42

S tímhle prikladem si nevím rady budu vdecny za kazdou pomoc

Zadani:
Navrhněte vypočtem privodniho kabelu k myčce o výkonu 2,5 kw p=0,0178 Délka vedení 25 m ubytek napeti 5 %


To zadání už špatně zní, natož dává praktický smysl.

Pokud jde o pouhé procvičení počítání úbytků napětí, tak vám s přihlédnutím k oteplení (0,0178 x 1,2) vyjde průřez 1 mm2 mědi.

S = (ρ x 2 x l / ΔU) x I

Avšak nejmenší dovolený průřez silových obvodů je 1,5 mědi. (524/1 - ČSN EN 33 200-5-52 ed.2)

Navíc stačí nahlédnout do ČSN 33 2130 ed.2 do tabulky 6.