zasílám fotky rozvaděče na chodbě u mě v domě.
Fotky jsou pořízené po přidání třífázového jističe a drátů pro elektroměr.
Následně byla revizním elektrikářem vydána revize (asi, bylo to ze známosti - žádný papír v ruce nemám) a při návštěvě technikem z čezu to padlo na tom, že se tam nevejde.
Když jsem kontaktoval toho samého revizního elektrikáře, který se tam ze začátku byl dvakrát podívat a tvrdil mi, že to půjde, řekl, že se to musí uzpůsobit, udělat místo.
Nehledě na to, že už ho druhý měsíc uháním a ani já a on si s tím pořádně neví rady, řekl jsem si, že nejdřív zkusím se na obrátit na někoho kdo se v tom pohybuje a seznámit ho
s mým problémem, než tam začne něco vyřezávat, posouvat elektroměry a svorky, aby výsledek nebyl, že se do udělá, čez to tam nakonec stejně nedá a mě to akorát bude stát peníze a rozřezaný rozvaděč.
Nějak se mi to rozleželo v hlavě a opravdu nemá smysl něco hrotit uvnitř stávajícího rozvaděče a zkusit variantu s krabicí pro elektroměr mimo.
Potřebuju ale vědět následující, čez má v podmínkách rozměry 200x400x160 a chci se zeptat, jestli by šel použít i typ, který má na výšku pouhých 370, ale třífázové elektroměry se do něj evidentně vejdou, když je osazen křížem pro třífázove elektoměry.
Chci se dopracovat k minimálním rozměrům, když už to má strašit na chodbě.
Na stránkách ČEZu najdete informace potřebné ke zřízení (popř. úpravě) odběrného místa, těch se držte Vy nebo váš elektrikář a RT. Vše co je v rozporu s těmito požadavky se jednou může vymstít, např. při pozdější výměně elměru k cejchování.
P.S. Těch 370 cm v nadpisu tohoto vlákna je skutečně dobrý vtip.
Z připojovacích podmínek ČEZ-u
Těch 370 cm je nejspíš úklep moderátora :)
Po domluvě s domovníkem, mohu nad rozvaděč umístit elektroměrovou krabici. Jen mě děsí ty rozměry, bude to opravdu jako pěst na oko, zrovna u dveří sousedů.
Ještě mě napadlo to od rozvaděče vylištovat a dát si elektroměr ke svým dveřím ať to straší u mě, ale jestli to není blbost lištovat nějakých 5m tam a zpět. Konec konců, když budu mít ten elektroměr zvlášť v krabici mimo hlavní rozvaděč, musí být i v krabici s elektroměrem jistič ? Stav by byl, že z rozvaděče z třífázového jističe bude připojen elektroměr v krabici mimo a odtud zpětna svorky v rozvaděči.
BTW vím, že toho je všude spoustu, ale už se v tom ztrácím. Můžete mi prosím doporučit, nějaký krabice pro třífázový elektroměr, se kterýmí čez nebude mít problém ?
Nejjednodušší a nejlevnější řešení je elektroměrová deska (zadat do googlu) v rozměru 450x450, tam se vejde vše (elměr, jisitč, PEN můstek, HDO. Ovšem je to i nejméně vzhledné řešení a nevím jestli by u ČEZ prošlo. U Eonu ANO, za poslední rok asi 3x, sice to nebylo v bytovce, ale 2x v RD a jednou v chatě.
Já osobně jsem pro osazení rozvaděče pod omítku, např SCHRACK Modul 2000 v kombinaci 1U-12/, vnější rozměry jsou 640x378, hloubka 250.
Tak znova.Do adresniho řadku zadejte wéwéwé.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/pripojovaci-podminky.html a tam stáhnout Připojovací podmínky C,D. V tomto PDF najdete všechny odpovědi na vaše otázky. Lišty jsou pro tyto účely přímo zakázané v PP. Řešení kolegy Rotekla je možné i v distribuční oblasti ČEZ, jen deska byla vždy v "bedně". Opět v PP. Také majitel domu udělal chybu, když nechal rekonstruovat stoupací vedení, nově vydrátovat ER a zanechal stávající rozvaděče bez uvážení stoupající elektrifikace bytů.
TO : Adam Kratochvíl
Umístit skříň pro elektroměr nad ten stávající nepůjde. To zas nesplníte výšku středu elektroměru, který má být v rozmezí 1000-1700 mm od podlahy. :(
konec stávajícího rozvaděče je nějakých 163cm od země, kdybych dal krabici těsně nad to, myslíte, že by ani takto to neklaplo ? jináč už nevím, jsem v koncích.
Taky by se mi líbil rozvaděč pod omítku, škoda že jen že ceny jsou trochu někde jinde.... nevim teda kdo by se tam hlavně s tím chtěl dělat, výměna celého rozvaděče na patře. To by mě pak už i s tím co jsem za to doposud dal vyšlo aspoň na padesát tisíc. :(
Jako jednu z možností bych viděl v tom, přesvědčit technika dodavatel elektřiny, ať se přijede podívat na místo, nebo ho tam dovést. :)
Nic jiného mi nezbyde. Nejhorší je, že celá ta velká kysna bude viset na zdi, mezi dveřma mých sousedů a zrovna na tak blbém místě, že věřím tomu, že se snad o to budou tlouct do hlavy ...
Ještě se zeptám, zdali je to tak možné, že od jističe půjdou vodiče do krabice s elektroměrem a odtud zpět do starého rozvaděče na svorky, nebo musí být jistič v krabici s elektroměrem ?
To vše je odvislé od vyjádření technika.
Každopádně do té krabice raději kabel.
Nevím, co to bylo za "šikulu", který tvrdil, že se tam vejde třífázový elektroměr - na první pohled je zřejmé, že to nepůjde. Pokud to půjde, tak nový rozvaděč udělat pod omítku vedle stávajícího. A pokud ne, nezbude nic jiného než tam uložit novou skříň. Jistič před elektroměr pak dát do té nové skříně, propoj udělat pod rozvaděči.
Byl to revizní elektrikář.
Vedle stávajícího není možné, na obě strany jsou od rozvaděče tak 30cm vstupní dveře sousedů. Nechci tam hlavně uskutečňovat nějaké velké demolice, už takhle stačí, že demoluju doma za dveřmi :)
A pokud by ve výsledku nezbylo nic jiného, než stávající rozvaděč nechat vyměnit za nový prostornější, tak to asi vzdávám i přesto, že už mě to stálo deset tisíc, ale další obdobné či větší výdaje, jen kvůli třífázu bych asi už neunes.
Tak to tam ten ,,revizní elektrikář", jak říkáte, vůbec nebyl. >:D
Adame, nevím , jaké máte sousedy. Ale nestálo by za to se s nimi domluvit o společné investici do rozvaděče. Pak by se to mohlo udělat v celé šíři chodby tak, aby měli všichni připraveno na výměnu za třífáz. Pokusit se je nějak přesvědčit. Jak jsem se díval na tu fotku, tak by ani případné vyříznutí příčky nad elměry nepomohlo, protože by se musela udělat celá úprava tak, aby se posunuly ty dva jednofázové a třífázový se umístil vedle. Ale věřím, že je to dost velký problém. Podle mne stejně jednou dojde k tomu, že ten třífáz bude potřeba. K tomu dojdou i ti Vaši sousedé.
Než se to udělalo, tak tam byl bohužel dvakrát a dvakrát mi sdělil ano půjde to a teď tak maximálně hm čeče nejde to je to na p*ču musí se to nějak vyřešit .. :(
A když mám já rezervovaný příkon, je to samé možné i pro sousedy na patře ?
Ale asi proč ne, koukal jsem, že je to celé natažené komplet v mědi.
Zkusit je samozřejmě mohu, bohužel není to věková kategorie jako já, převážně starší lidé a ty když nevědí podstatu, tak přes to vlak nejede.
Pokud by to tak mělo být, je možno odhadnout cenu za materiál + práci ?
Kdo je majitelem domu? (byt je váš a dům je SVJ?), jak je ten dům velký? Kdo a proč dělal do toho rozvaděče nový 3f přívod (asi bude nový, když je v té KOPOFLEXce), proč je ten přívod laněnými vodiči (je to vůbec kabel?) a proč na koncích nejsou dutinky?
Pokud jste SVJ a jste třeba jen tři, třeba by bylo možné prosadit rekonstrukci tohot v podstatě nevyhovujícího rozvaděče (ze stejného důvodu proč se ze spol. prostředků opravuje střecha...). Můžete sousedům nabídnout že z toho větší část zaplatíte (rozvaděč se nechá vyrobit, vy můžete potom třeba zaplatit zednické práce příp. práci elektrikáře při připojení...) Stejně tam nějakého zedníka a elektrikáře asi máte...
Proč tu blbou otázku nikdo neopraví? (fool)
Tyhle změny v rozvaděčích jsou vždycky na ... nic.
Rozměry skříně se z fota zdají být dostatečné, zkusil bych se domluvit s výrobcem rozvaděčů na novém rámu s takovým uspořádáním, aby se to tam vešlo, mohlo by to vyjít. Otázkou je cena...
Nějaké úpravy stávajícího rámu by, myslím, k ničemu nebyly.
Dvě otázky:
-jistič se mi jeví jako PL6, to je v rozporu s připojovacími podmínkami eOn, ČEZ nevím
-máte schváleno navýšení příkonu od majitele HDV? (SVJ, družstvo...)
V dané situaci by šlo použít ještě jedno řešení.
Z kontaktujte nějakého výrobce rozvaděčů, jestli by byl schopen udělat nový vnitřek rozvaděče, s tím, že by část rozvodnice (to co je zazděné) zůstala stávající.
Není to úplně standardní řešení, ale v podstatě je to možné takto udělat a hlavně by se nemuselo nic bourat.
Udělal by se v podstatě jen nový rám a uspořádalo by se to tak, aby tam bylo dost místa.
Z fotografií se zdá, že by to bylo možné takto udělat.
Je také samozřejmě možnost vyndat původní rám a upravit ho, ale potom by byty zůstaly nějakou dobu odpojené, za to by vás asi sousedi neměli moc rádi.
Pokud by se to předem připravilo a ve vhodnou chvíli by se v podstatě jen přehodily "střeva" rozvaděče, zabralo by to odhadem jen asi 2 hod.
To Hasala a Hruda: po bodu, za tenhle nápad, že mě to taky nenapadlo. Myslím, že by to mohlo být přiajtelné řešení i finančně. Odpadl by nový rozvaděč, zednícké zapravení, práce by bylo taky mnohem méně....
Možná by stačila vyříznout příčka nad elektroměry, vyřešit jinak upevnění elektroměrových křížů a udělat nové krycí panely (záleží jak jsou řešeny). Tím by se dohonily ty 3 chybějící (papírové) centimetry (věřím že 3f elektroměry se tam vejdou všechny typy)...
Stačila by pasovina, nýtovací kleště, štětec a barva...
Quote from: Jiří Kaufner on 11.11.2013, 10:43
Možná by stačila vyříznout příčka nad elektroměry, vyřešit jinak upevnění elektroměrových křížů a udělat nové krycí panely (záleží jak jsou řešeny). Tím by se dohonily ty 3 chybějící (papírové) centimetry (věřím že 3f elektroměry se tam vejdou všechny typy)...
Stačila by pasovina, nýtovací kleště, štětec a barva...
No jó. Lidová tvořivost a bastlení (zle)
Quote from: Miroš Jan on 11.11.2013, 11:10
No jó. Lidová tvořivost a bastlení (zle)
Podle znaku, je kolega od výrobce ? NE? (dance)
Asi ano ;)
QuoteNo jó. Lidová tvořivost a bastlení.
Nesmyslný požadavek si žádá nesmyslné řešení...
Technik distribuční společnosti by měl vycházet z toho, že se jedná o stávající stav, který by měl revizní technik posoudit pouze zda vyhovuje normám, a technik distribuční společnosti následně posoudit zda se elektroměr do rozvaděče vejde či nikoliv. Toto je dle mého práce technika.
Předčítač připojovacích podmínek vezme metr a stanoví že se tam elektroměr nevejde a odjede, i když bude realita jiná.
Na dobu kdy distribuční společnost bude vycházet vstříc zákazníkům si ale musíme ještě nějaký den počkat.
Navíc i tato úprava se dá realizovat jako řemeslo a ne jako bastlení.
Quote from: Jiří Kaufner on 11.11.2013, 20:25
Nesmyslný požadavek si žádá nesmyslné řešení...
Technik distribuční společnosti by měl vycházet z toho, že se jedná o stávající stav, který by měl revizní technik posoudit pouze zda vyhovuje normám, a technik distribuční společnosti následně posoudit zda se elektroměr do rozvaděče vejde či nikoliv. Toto je dle mého práce technika.
Předčítač připojovacích podmínek vezme metr a stanoví že se tam elektroměr nevejde a odjede, i když bude realita jiná.
Na dobu kdy distribuční společnost bude vycházet vstříc zákazníkům si ale musíme ještě nějaký den počkat.
Navíc i tato úprava se dá realizovat jako řemeslo a ne jako bastlení.
Jenomže v tomto konkrétním případě, je jakákolyv úprava toho stávajícího stavu, pouze bastelení. Ten třífázový elektroměr, se tam prostě bez toho bastelní nevejde.
Jediné konkrétní čisté řešení je to, vyrobit prostě nový rám s novou výplní, jak už to tady kolegové nastínily.
Ono je to vidět již na té první fotografii. Někdo pouze vyměnil HDV. Jak? No to je vidět. Špatně. Na konce slaněných vodičů neosadil dutinky. Proč asi?
Protože je prostě ani nezná. Dále se nikdo ani neobtěžoval vyměnit stávající elektroměrové rozvaděče včetně tech starých stoupačkových svorkovnic,(které jsou sice poplatné době vzniku a montáže), ale to je asi tak všechno co se o nich dá říct.
Franta z ulice se domluvil z Pepou z hospody, deme na tom. Že by měl být nějaký projekt elektro ani nemluvě. K čemu, stojí to peníze že!
Teď jsem si ještě všiml za jističi koaxu spojeného F-konektorem (zle).
Podařilo se problém vyřešit?
Netušíte?
Řeším teď stejný rozvaděč, stejnou situaci u EONu ...