Resil jste nekdo pripojeni kotlu Buderus k foxtrotu, udajne se da pripojit jen na 0-10v cimz se nastavuje pozadovana teplota. A tuv jen pres rele a odpory a menit tim hodnotu jako teplotu tuv vody a kotel se podle toho bude zapinat. Toto me rekli na technicke lince Buderus cz, ze udajne jina moznost pripojeni neexistuje. Jo jeste by tam mel existovat vystup 0-10v, pro error.
Netuším jak Buderus, ale u BAXI mi to tvrdili také.
Nicméně jsem je ignoroval a s pomocí jednoto technika, co mi poslal log QAA73 jsem to zprovoznil.
Tj, pokud má kotel OpenTherm a umí komunikovat s QAA73, tak by to neměl být problém.
Mám tušení že Buderus má i externí modul pro řízení přes LAN, co to zkusit přes něj...
Pokusím se zjistit, co je možné ohledně připojení (komunikační :)) kotlů Buderus k Foxtrotu
Dnes jsem byl u znameho a ten ma baxi a foxtrot, ale prave rikal, ze to jeste nerozchodil, tak jeste tedy otazka k tem kotlum Baxi, v kotle je opentherm, ale kdyz jsem to propojil na opentherm foxtrotu kotle ani nenabehl do zakladniho fungovani a hlasil chybu v komunikaci, nemate k tomu neco podrobnejsiho co a jak nastavit at to nemusim dlouho testovat a laborovat?
Není OT jako OT, problém bude ve verzích.
P.S. Na termín OpenTherm jsem alergický, protože to je marketingový podvod - je Open asi tak jako stanovy svobodných zednářů.
Což o to, různé verze OT foxtrotí jednotka stráví. Spíš je to o konkrétním použitém komunikačním modulu výrobce kotle. Třeba některé kotle Vaillant komunikují přes OT hladce. Buderus ani Baxi jsem ještě nedělal, momentálně očekávám jednu Thermonu. ;)
Ale nedávno se tu Baxi a OT řešilo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24384.0.html