Původ harmonických složek #2Které spotřebiče byste označili za zdroje harmonických? Čím je v síti způsobováno zkreslení napětí? Deformace průběhů odebíraných proudů jsou dané nelinearitou vstupních obvodů zátěží, kde například je-li napěťově závislá, proud začne procházet až v okamžiku, kdy okamžitá hodnota napětí překročí jistou minimální úroveň. Zdroji harmonických v napájecí síti jsou především spotřebiče odebírající neharmonický proud, ale i zdroje elektrické energie generující neharmonická napětí a mohou být za ně pokládány i prvky elektrické sítě ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/puvod-harmonickych-slozek)
[video]/video/2013/130131_cse22_harmonicke_drapela2.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?Kde se berou harmonické složky?
"Kde se berou harmonické složky?"
A nasledovať by mohla otázka: "Kde potečú tieto harmonické a prečo práve tam?" Tok harmonických je totiž často veľmi nevyspytateľný.
Quote from: dolac on 27.09.2013, 19:20
Tok harmonických je totiž často veľmi nevyspytateľný.
Nechápu proč. Myslím že při znalosti všech obvodových veličin je to velmi deterministická záležitost. Nebo snad myslíte harmonické v řádu stovek MHz ?
Quote from: Jan Kelbich on 27.09.2013, 19:36
...při znalosti všech obvodových veličin je to velmi deterministická záležitost...
Problém je spíš v tom, že všechny obvodové veličiny známy nebývají, a navíc bývají v čase proměnlivé.
Quote from: Jan Kelbich on 27.09.2013, 19:36
Nechápu proč. Myslím že při znalosti všech obvodových veličin je to velmi deterministická záležitost.
Ktoré obvodové veličiny máte na mysli? A ktoré veličiny viete jednoznačne určiť?
Tak ako je známe, že prúd tečie cestou najmenšieho odporu, aj harmonické sa správajú podobne. Keďže však impedancia siete je frekvenčne závislá, a v každom bode siete môže byť iná, a naviac sa to môže v čase ešte meniť, menia sa podmienky pre toky týchto harmonických. Niektoré harmonické tečú jedným smerom a iné zase opačným smerom. Niektoré sa z väčšej časti uzatvárajú do kompenzačných kondenzátorov iné sa môžu prenášať do vyšších napäťových hladín.
Jen tak na zamyšlenou: je lépe v instalacích s vyšším podílem harmonických používat svodiče v zapojení 3+1 nebo 4+0?