Kamarád si nechal vybudovat novou "pilířovou" přípojku a požádal mě, abych mu vedle ní osadil další pilíř s elektroměrovým rozvaděčem.
Otevřel jsem pojistkovou skříň, pojistky normálně popsané L1, L2, L3, jenže na přívodech pro pojistky byly pomíchané barvy L1-šedá, L2-hnědá, L3-černá.
Mohu z pojistek k elektroměru pokračovat klasicky hnědá, černá, šedá?
Z mého pohledu to vypadá trochu divně když na pojistku přichází jedna barva a odchází jiná
Původní otázka: Barevné značení vodičů v přípojkové skříni_?
Já bych pokračoval dle připojovacích podmínek příslušného distributora do jehož oblasti spadáte, protože se jedná o neměřenou část rozvodu.
Viz. tato diskuse.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21970.15.html
To že distributor přebral takto připojený přípojkový pilíř je věc jedna. Druhá věc je ta, aby jste dodržel správný sled fází dle připojovacích podmínek.
Jinak zajímavá diskuse na téma barevného značení pořadí fází proběhla zde.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13330.0.html