Přes roh pozemku nám vede vvn 110kV. Dozvěděla jsem se od příbuzného, že již existují laicky řečeno "podzemní kabely pro vedení 110kV".
Dá se požádat ČEZ o přeložení tohoto vedení do země? Jaké jsou řádově náklady?
Fííha 110kV do země. Obávám se že to nebude tak jednoduchý. Co přeložka vrchního vedení? Jestli si dobře pamtuju, tak u vn 22kV to bylo za sloup cca 200tis. Kč. U vvn bych počítal tak z dvojnásobkem. A přeložení do země si myslím, že by bylo ještě horší.
Jinými slovy požádat můžete. ČEZ vám odpoví za jakých podmínek. Ale počítejte s tím, že to bude celé na váš účet.
Nevím jak je velký pozemek, přes který vám to vedení vede, ale předpokládám, že je problém s ochranným pásmem v souvislosti s plánovanou stavbou. Nebylo by jednodušší stavbu v rámci pozemku upravit, posunout nebo tak něco? A smířit se s tím, že mě prostě přes roh vedou dráty?
Nic není nemožné, je to jen otázka peněz. V tomto případě Vašich.
Uložení vvn do země sice je reálné, ale problém bude jednak s okolními pozemky, které budou omezeny ochranným pásmem a finanční nákladnost srovnatelná s cenou menší novostavby...
ČEZ vám neodpoví, odpoví vám patrně spíše ČEPS.
Obávám se, že nuly na výsledné sumě nespočítáte, pokud se s Vámi bude vůbec někdo bavit.
Nehledě na to, že i kdyby se to čistě teoreticky podařilo, stejně budete mít ze zákona povinnost zajistit přístup na pozemek.
Přeložka cca 300m nadzemního vedení ČEZ vn 35kV do kabelu stála investora cca 3,5M kč před nějakými 5 roky. Pro vvn bych asi počítal s nulou navíc a moc neuvažoval, že to kratší délka zlevní.
Vedení může být ČEPSu i ČEZu. I když bych vám před nějakým rokem pevně tvrdil, že to je ČEPS, ale narazil jsem v Brně na vedení 110kV, které bylo ve správě E.on distribuce, takže ......
Odpověď na původní dotaz bych rozdělil na dvě části: technicky ano, legislativně těžko říct, jak už kolegové uvedli, můžete narazit na tisíc překážek....
Tak jsem nelenoval a pro zajímavost zavolal kamarádovi , který má patřičné znalosti:
1 kilometr 110kV vrchní vedení s jedním drátem v jednoduchém terénu cca 6-7 000 000.-Kč
Provedení v kabelu cca 20x tolik.....
Takže za hubičku pánové. ;D
Quote from: Zdenek Rajmont on 21.10.2013, 17:19
ČEZ vám neodpoví, odpoví vám patrně spíše ČEPS.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 21.10.2013, 19:06
Vedení může být ČEPSu i ČEZu. I když bych vám před nějakým rokem pevně tvrdil, že to je ČEPS, ale narazil jsem v Brně na vedení 110kV, které bylo ve správě E.on distribuce, takže ......
Distribučné vedenie, ktorým 110kV-ove vedenie bezpochyby je, nespravuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ČEPS), ale určite ho prevádzkuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy, teda ČEZ alebo EON.
A čo sa týka ceny preložky, v prípade že sa nejedná o pozemok niekde v centre Prahy, tak jej cena určite vysoko prevýši hodnotu predmetného pozemku.
Dolac: ČEPS provozuje všechna vedení 400kV, 220kV a vybrané vedení 110kV. Těch 110kV ve správě ČEPS je asi 80km. Zbytek vlastní a provozují distribuční společnosti.
Ale i tak, pokud tazatelka Dáda není za svobodna Babišová, pak to není ufinancovatelné. Bavíme se o desítkách miliónů.
Ale čistě technicky nahlíženo, je to proveditelné.
Sebemenší přeložka venkovního vedení 110kV do jiné trasy, se obvykle skládá ze 3 stožárů, jelikož je potřeba vyměnit i oba sousední stožáry za nějaké rohové stožáry (na kterých se bude trasa lámat).
Rohový stožár je podstatně mohutnější (více železa = vyšší cena), v základech je několikanásobný objem betonu, a je na něm 4x více izolátorů a armatur než na prostém nosném stožáru.
Takže pěkný rožáček pro vedení 2x110kV přijde bratru minimálně na 2-2,5 mil.Kč (i s novými základy, izolátory, vodiči, přespojkováním KZL, atd. atd.).
Je potřeba si uvědomit, že 1km vedení 2x110kV postavíte dnes tak za 8 mil.Kč. A v tom kilometru je pouze cca 4,5ks stožáru (a z toho je řekněme jen 1 stožár rohový, zbytek nosné)! Navíc je to u přeložek kusovka, tj. nikdy si nešáhnete zdaleka na ceny, za které se dá postavit např. celých 20km vedení v kuse. Je nutné počítat i s náklady na demolici starých stožárů.
Takže typická přeložka vedení 110kV přijde obvykle na minimálně 8-10 mil. Kč.
Přeložení venkovního vedení 110kV do zemního kabelu 110kV je kapitola sama pro sebe. Tam už jsou ty inv. náklady v násobcích(!), navíc to nelze přeložit do kabelu kdekoliv, někde je to zkrátka v síti provozně velice komplikující záležitost.
Nejde jen o cenu samotného kabelu 110kV, ale i o nové koncové stožáry, kde budou přechody venkovní-kabel... ty pochopitelně stojí majlant. Kabelové vedení 110kV je v podmínkách ČR tak minimálně na 4-5násobku co srovnatelné venkovní vedení 110kV. U relativně krátkých přeložek, kde v celkových nákladech obzvláště vystupují náklady na koncové kabelosvodné stožáry, je to více.
Před lety, v jedné debatě s odborníkem jsem se dověděl, že takové vedení je údajně
i pod hlavním nádražím v Praze.
Nejedná se ale o nějaký jeden kabel 4×, ale o jednožilové kabely v předepsaných vzdálenostech od sebe. Takže požadavek na prostor a potřebné ochranné pásmo
bude asi také problém.