Přidal jsem si do bytového rozvaděče jistič 16A, který jistí drát jenž mi nyní přivádí elektřinu do garáže. Musím si v tomto případě pozvat revizáka, aby mi udělal revizi? Resp. co se stane když mi vyhoří dům a zjistí se, že to bylo právě od této nové pojistky/drátu?
Ano, musíte.
Rozšířil jste stávající elektroinstalaci o další okruh, což podléhá výchozí revizi.
Dnes třeba nestačí přidat jen nějaký ledabylý jistič na ledabylý přívodní kabel. Vše je o průřezu, délce, s dodržením podmínek připojení nového okruhu na stávající elektroinstalaci. Pokud jste změnu prováděl sám jako laik a vycházíte z toho, že silnější jistič udrží vše co potřebuji a neřešil jste výše uvedené podmínky, pak se můžete při revizi divit.
Nejde len o ten pridaný istič v rozvadzači, ale aj o tú inštaláciu v garáži,čo cez to napájate. Na to všetko by Ste mali mať revíznu správu. Mimo to, prácu by mal robiť odborník a podľa možnosti na základe vopred spracovaného projektu.
Jen bych doplnil a podpořil to, co píší kolegové.
Podle normy pro revize není nutné dělat revizi na malá rozšíření elektroinstalace, která nepotřebují změnu jištění.
Takže výměna jističe nebo přidání nového jističe pro nový okruh se do té vyjímky asi nacpat nedá.
QuoteResp. co se stane když mi vyhoří dům a zjistí se, že to bylo právě od této nové pojistky/drátu?
Konečně jeden slušný člověk co má strach z montáže kterou dělal sám!!
Rozhodně doporučuji "minimálně" revizákem proměřit !Se zápisem....
Můžete počkat do příští periodické revize celé el. instalace......