Potreboval bych poradit ohledne rozvodu TN-C v panelakovem byte. Privod do bytu mam dvouvodicove v hliniku. Cast bytu byla v minulosti predelana do medi a cast je stale v hliniku, vse ale stale TN-C. V byte byla nyni provedena rekonstrukce jadra (koupelna a kuchyne) vse natazeno v L+N+PE. Otazka zni jak to zapojit na stavajici TN-C rozvod - je po me vyzadovana revize... Jake je nejschudnejsi reseni prosim?
Původní "dotaz": Panelak TN-C a TN-S?
Jediná rada: pozvěte si elektrikáře. Zde se dá udělat chyba, která skončí smrtelným úrazem.
Se ptáte jako elektrikář? Nebo jako samodomokutil? Nebo něco uplně jiného?
Quote from: Michal.Ž on 04.11.2013, 19:39
- je po me vyzadovana revize...
Nejlépe je se dohodnout s revizním technikem, který vám tu revizi bude dělat. S ním dohodněte podrobnosti, nejlépe za přítomnosti elektrikáře, který to bude dělat. Tím si zajistíte téměř jistotu, že budete mít revizi bez závad na první pokus.
Ta "revize" je vyžadována proto, že ostatní lidé v domě chtějí mít jistotu, že vaše elektroinstalace není nebezpečná a že je provedena správně - odborníkem.
Seriozní revizní technik by měl chtít předložit nějaký "návrh" (při větším rozsahu se tomu říká projekt)
Také není nic neobvyklého, když revizního technika zajímá kdo je "zhotovitelem" elektroinstalace.
Vytvořit bod rozdělení TN-C na TN-S (TN-C-S) je zákrok, který se při rekonstrukcích dělá běžně. Ale některé detaily, které je třeba "ohlídat, ošetřit", se nedají zodpovědně vyřešit na dálku.
Quote from: Michal.Ž on 04.11.2013, 19:39
V byte byla nyni provedena rekonstrukce jadra (koupelna a kuchyne) vse natazeno v L+N+PE. Otazka zni jak to zapojit na stavajici TN-C rozvod - je po me vyzadovana revize...
A to vám elektrikář udělal novou elektroinstalaci v rekonstruované části bytu a nepřipojil ji ?
Na rekonstrukci by měl být projekt a po jejím ukončení revize elektroinstalace.