Při rekonstrukci schodišťového osvětlení byli nahrazeny vypínače č.6 a č.7 tlačítky přičemž na jednu stranu tlačítka je připojen fázový vodič který je spínán tlačítkem které nahazuje pluzní relé ELTAKO TLZ12-8E-230V problém je v tom že naindukované napětí vybavuje toto relé. Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.
Manual k tomuto relé zde ...
Ten váš popis je poněkud zmatečný - tlačítko je spínáno tlačítkem ?
Vložte raději schema zapojení.
Quote from: Martin84 on 18.12.2013, 19:09
... Indukované napětí je až 190 V měřeno mm Fluke 175.
...
To napětí je měřeno při připojeném relé?
Pokud ano, asi tam bude nějaký chybička.
"Naprázdo" se ve vodiči indukuje takové napětí celkem běžně, citlivý multimetr není vhodný přístroj pro zkoumání některých vlastností elektroinstalace.
Quote from: Václav Třetí on 19.12.2013, 07:41
Ten váš popis je poněkud zmatečný - tlačítko je spínáno tlačítkem ?
Vložte raději schema zapojení.
Tlačítko není spínáno tlačítkem! AQle fázový vodič je spínán tlačítkem. chapu že popis je zmatečný ale není lehké to popsat a dost je videt ze schematu relé....
Vážený jmenovče Martine84,
je to shodný případ, jako zde mnohokrát omílané téma - indukované napětí a problikávání úsporek a lepení stykače u dlouhého přívodního vedení k tlačítkům.
Pokud nepoužijete pro Eltako horní třídrátové schéma, které bude ve Vašem případě asi na indukci méně náchylné, dejte u dolního čtyřdrátového schematu mezi svorku 4 a N odpor cca 100K/0,5W nebo 56k/1W nebo RC člen M1/100R (třeba ze stykače) . Jestli nechcete bastlit a izolovat odpory do silikónové bužírky, mám dojem, že OEZ Letohrad dělá pro impulzní relé takový přílepek, který je v podstatě to samé co navrhuji, nebo by šel použít profi RC člen pro odrušení stykačů (s ploškou a jedním drátem).
Jak to pomůže uvidíte poklesem na multimetru a hlavně na funkci.
Co se funkčních vlastností týče a možnosti zapojení, Eltako považuji za špičku v oblasti relé pro schodiště a pod. a určitě bude mít v sortimentu obdobný modul pro potlačení indukovaného napětí jako ten Letohrad.
Až se někdo prodejců Eltaka odhodlá přeložit návody do češtiny a zpopularizovat jejich vlastnosti (jedno relé v base elektrikáře pokryje většinu zapojení a funkcí osvětlení v panelácích) tak si svoje zákazníky najde. Zatím na to přišli Slováci a říkali mi, že i přes vyšší cenu fakt německá kvalita.
Jeste v lete jeste fungovaly ceske stranky a na centralnich strankach byly ceske navody. Nevim co se stalo nyni.