Title: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Post by: Jan Matuška on 25.12.2013, 10:39

Plánuji do svého RD elektroinstalaci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstalace nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?
Title: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Post by: Miroslav Minařík on 26.12.2013, 16:55
Quote from: Jan Matuška on 25.12.2013, 10:39
Plánuji do svého RD elektroinstalaci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstalace nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?



Za určitých opatření to není problém. Ale proč se ptáte revizních techniků? To je práce projektanta!
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval. Tak se nedivte, že co revizní technik, to jiný názor. Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
Title: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Post by: Jiří Schwarz on 26.12.2013, 18:36
Quote from: Miroslav Minařík on 26.12.2013, 16:55
... Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!

A kdybych to měl posuzovat já jako RT, líbilo by se mi, kdyby ty mn rozvody byly prostorově oddělené od rozvodů nn, kdyby nebyly navzájem propletené kabely od MN a nn rozvodů, kdyby z popisů nejen na krytu rozvaděče, ale i po sejmutí krytu, bylo jasné rozhraní mezi MN a nn,...
Z praxe vím, že to jde, ale ne každý si s tím umí správně poradit.
Title: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Post by: Maroš Klein on 26.12.2013, 19:17
Quote from: Miroslav Minařík on 26.12.2013, 16:55
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval.

A hlavne kontroluje, že či to čo nakreslil projektant a montér inštaloval je v súlade s normami platnými v čase prípravy projektu, resp. uvedenia do prevádzky.
Ináč je to len ďalší alibista do partie, čo sa podpíše pod chybu, ktorá vznikla omylom, alebo nevedomosťou vo fáze spracovania PD.

Title: Re: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?
Post by: Redakce portálu Elektrika.cz on 26.12.2013, 19:26


Rozvaděč obsahující prvky sysrémové instalace je zrovna typickou ukázkou, kde se potkává mn a nn. Tedy není v tom problém, jen to musí někdo správně uložit, ale to není otázkou tématu.

Téma je tedy zodpovězeno.