Na stránkách ČSRES jsou k dipozici PNE zdarma odsouhlasené všemi distributory v ČR... (norm)
Docela mě zaujalo, že podle PNE 33 0000 - 7 (http://www.csres.cz/Upload/PNE_33_0000_7_.pdf) se v distribučních sítích nn nahrazují jiskřišťové omezovače přepětí varistorovými, zatímco v neměřené části přípojného místa je to vyžadováno přesně naopak.
Třeba to souvisí s tím, že ve své síti považují varistory za správně dozorované a udržované, kdežto u měřicích míst ne.
V distribuční soustavě jsou používány varistory, co jsou velké jako ... a tak k jejich poškození dochází pouze zřídka. U vyšších napětí jsou správně fungující jiskřiště o trochu vyšší ceně, než v případě nn. Pravděpodobnost, že jako svodič poslouží zařízení koncového zákazníka s mnohem menší impulsní odolností je také mnohem větší. Jiný nářez to je, pokud jsou v distribuční soustavě použity chytré doplňky, to pak se o instalaci jiskřiště moc nepolemizuje.
Varistory stárnou.....
Že by je měli pod kontrolou nějakým zařízením ? Tam asi nějaké vypínání a měření nepřichází v úvahu ?
Ty PNE nemohu importovat do Zdrojů, protože nemají povolené kopírování textu :-(
Zase práce navíc. Nemá to někdo v jiné podobě?
Mirku, mě to jde stáhnout, kopírovat i vytisknout do pdf.
Quote from: Fuk Tomáš on 03.01.2014, 13:06
Docela mě zaujalo, že podle PNE 33 0000 - 7 (http://www.csres.cz/Upload/PNE_33_0000_7_.pdf) se v distribučních sítích nn nahrazují jiskřišťové omezovače přepětí varistorovými, zatímco v neměřené části přípojného místa je to vyžadováno přesně naopak.
No, ono čisté jiskřiště v místě trafačky s "nulovou" impedancí není úplná hitparáda.
Quote from: Miroslav Minařík on 04.01.2014, 11:00
... nemají povolené kopírování textu :-(
Zase práce navíc. Nemá to někdo v jiné podobě?
Na odemykání těchhle options používám pdfunlock.com
Ještě hodně PNE zdarma,pokud to někdo potřebuje , je na"mojeEnergie" portále.... ;)
Jdou stáhnout a vytisknout... (dance)
(Distribuční společnosti už mají od nás hodně "narýžováno" za el. energii . tak PNE zaplatí i pro nás! ;D ;D ;D)
Kam až platí PNE? Jen po přípojkovou skříň nebo až po elektroměr?
Quote from: Radim Strycharski on 04.01.2014, 18:10
Kam až platí PNE? Jen po přípojkovou skříň nebo až po elektroměr?
Mělo by platit jen na tom, co je v majetku distributorů....
po HDS....
Od HDS se už dělá dle ČSN ....?Majetek připojeného.....
RT dělá revizi jen po napojení v HDS.....(svorky pojistek)...Píše do revize dle ČSN ne dle PNE...?
Nedávno jsem se setkal s jednou instalací odběrného místa pro rybník, kde ČEZ požadoval po investorovi vybudovat část distribuční sítě a pak ještě přípojku. Revize se tedy týkala i distribuce a podle PNE, o tom není pochyb, ale neměřená elektřina jde až do elektroměru a na cestě bude rozhraní. Vlastnictví asi není důležité.
V rajónu E ONu se také může majitel spolupodílet na distribuční síti k elektroměru, ale jen finančně.....Vše si udělá na své náklady E ON včetně projektu, montáže,revize až po přípojkovou skříň...(dodavatelsky)
Co jsem zajišťoval tak asi polovinou skutečných nákladů, ne montážně!Ta částka bývá ještě placena ve splátkách, které si určí distributor....