Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?OEZ: Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi? Ve všech odvětvích kde se zpracovává vysoce hořlavý materiál, a také se při jeho zpracování velmi práší, je zvýšené riziko požáru. Reziduální proud totiž může od velikosti zhruba 400mA při napětí 230V svou energií zapálit snadno hořlavé látky. Čím tato rizika kontinuálně monitorovat? Pro tento účel je ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/jak-vyuzijete-monitorovaciho-rele-rezidualniho-proudu-v-praxi)
[video]/video/2014/140113_bch_oez.mp4[/video]
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?Jak využijete monitorovacího relé reziduálního proudu v praxi?
Mohla by to být zajímavá alternativa tam, kde by bylo vhodné použít jako ochranu proti požáru proudový chránič, ale preferujeme tam bezvýpadkový provoz a máme strach z reakce chrániče a výpadků...
Quote from: Jiří Schwarz on 13.01.2014, 09:06
Mohla by to být zajímavá alternativa tam, kde by bylo vhodné použít jako ochranu proti požáru proudový chránič, ale preferujeme tam bezvýpadkový provoz a máme strach z reakce chrániče a výpadků...
Len je otazne, kto a ako by vysledky vyhodnocoval. Z praxe totiz viem, ze padajuci chranic sa castejsie preklemuje, nez by sa riesila pricina. A bohuzial uz som to zazil aj v priemysle.
Přesně jak uvádí kolega Schwarz, tam kde je každá minuta odstávky drahá se používají už teď.
Jsou provozy kde si vedení tento fakt uvědomuje, a údržba kmitá.
(Je radost pohybovati se těchto provozech)
Quote from: Daniel Hudzík on 13.01.2014, 09:28
Len je otazne, kto a ako by vysledky vyhodnocoval.
Možností je určitě spousta. To relé umí dva stupně. Takže třeba při 75% hodnoty IN varuje údržbu na operátorském panelu, houkačkou nebo zábleskovým světlem a při 100% sepne vstup na EPS. Samozřejmě problém by byly springlery (ještě nechceme, aby pršelo).
Vždyť koneckoncu může v tom druhém stupni vypnout jako obyčejné tupé fičko, jen ne přímo, ale přes nějakou vypinaci civku hlavního jistice...
Bohuzial som zazil v takmer statnej institutcii udrzbarov, ktori podobne zariadenie odpojili, nakolko ta hukacka obcas hukala a to im prekazalo..