Je bezpecne umiestnit zemniace tyce hromozvodu 1m od domu, ktory ma zriadeny byt v pivnici?
Ide o starsiu zastavbu medzi domamy je len 2 m priestoru.
V projekte je len odpor do 15 ohm. projektant nam nakazal tyce a spojenie s pasovinou od elektromeru.
V pripade zasahu blesku nevbehne blesk aj do tohoto podzemneho bytu?
Tohle se bez znalosti spousty konkrétních údajů z popisovaného místa vůbec nedá posoudit.
- ten byt v suterénu (sklep, pivnice) je součástí jakého objektu? Má ten objekt hromosvod?
Pokud ano, měly by objekty vzhledem k minimální vzdálenosti mís propojenou, resp. společnou zemnicí soustavu.
Pokud je, jak velké (vysoké) jsou oba objekty? Srovnatelné nebo je jeden výrazně vyšší?
Pokud bude dodržena hloubka výkopů pro uzemňovací vedení a napojen na systém vyrovnání potenciálů, já bych s tím problém neměl.
Ano, umístění zemniče v blízkosti systémů s jiným potenciálem může v okamžiku zásahu bleskem vytvořit nebezpečnou situaci.
Jak uvedl kolega Schwarz na posouzení je potřeba znát více souvislostí.
PS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta.
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, susedia maju stary murovany kurnik/kolnu, momentalne sklad neporiadku.
ziaden dom na ulici nema hromozvod. pripojenie na pasovinu od elektrohodin, nie je nebezpecne?
viem ze sa prizemnuje instalacia, je to v projekte, ale pasok od elektrohodin je iba cca 15 cm pod kablom.
dakujem za Vase nazory
Díky za upřesnění, s touto diskuzí končím, opět snaha něco spatlat.
Sežeňte si kvalitního projektanta, kde to je váš problém.
Kvalitny projekt podla 62305ky by mal riesit aj instalaciu zemniacej sustavy vzhladom na okolite objekty, typ pody a mnozstvo dalsich faktoroc. Zadarmo a na internete to ale nebude.
QuotePS: Pokud v současné době projektant navrhl odpor zemniče 15 Ohm, vyhoďte jak projekt, tak projektanta.
To není výjimka v dnešní době od projektantů ! :'(
Vazim si Vase nazory p. Hajek, podla vsetkeho sa vyznate.
Viem ze projektant je moja starost, ale ako mam ako lajk spoznat toho "praveho"?
Ono sa to asi lahsie povie ako vykona...
Pri jednej stene mam postel, na druhej TV, STB. Moja otazka len znela ci to je bezpecne, ci ma blesk nevyhodi z postele.
Tak Vas ziadam aspon naznacit riesenie, nech to preberiem s projektantom, mozno ho osvieti a da mi bezpecne riesenie.
projekt stal 85eur, za par ciar, ktore podla vas su zle, kolko bude stat potom dobry?
a o tom ze nahnat elektrikarov kopat jarok je takmer nemozne ani nehovorim, vraj by sme sa nedoplatili.
Quote from: Janoo on 14.01.2014, 22:11
Vyrazne vyssi je nas poschodovy dom s tou (mojou) obytnou pivnicou, ...
ziaden dom na ulici nema hromozvod. ...
Co chcete řešit?
Pokud by váš dům zasáhl blesk, určitě dům obsahuje vodivé části (rozvody vody, plynu, elektřiny, SAT nebo TV,... Určitě vedou "dolů", kolem vašeho bytu nebo přímo přes něj.
Takže máte reálnou šanci zažít něco nepříjemného bez ohledu na to, jestli sousedi něco budují nebo ne.
OK, vemte tužku a papír a udělejte základní náčrtek situace, som z toho voľaký zmätený.
Hromozvod je nas, robili sme rekonstrukciu domu (obytne podkrovie, strecha),
zemnice nie su hotove, 3 tyce v rade za sebou a spojene pasovinou medzi 2 zvodmi.
s kazdej strany domu 2 zvody spojene v zemi tymto sposobom (vsetky spojit nejde, kvoli betonovym chodnikom)
je to bezpecne?
urcite bude aj lepsie riesenie, ale treba riesit vsetko v ramci moznosti co mame....
dakujem
Pokud oba dva zemniče propojíte s hlavní ekvipotenciální svorkovnicí objektu, nebo PEN a nasadíte svodič bleskových proudů na vstup, tak by vám nemělo hrozit po zásahu bleskem žádné větší nebezpečí.
PS: Pokud bude dodržená dostatečná vzdálenost od jímací soustavy /pro výpočet bych zohlednil pouze dva svody/ a na střeše nebudou zvěrstva typu připojení kovového komínu, nebo jeho kovové vložky.
dakujem, prepetova ochranan uz je namontovana, spojenie oboch by malo byt cez ten pas z elektromeru.
a zo zeme do rozvadzacu cez svorkovnicu gulatina/med (kupelna, vodovodne potrubie, plyn...!
mal som len obavu lebo v podsate za stenou mojho (skromneho) bytu budu vo vzdialenosti 1m tyce co maju zviest blesk....
este raz dakujem
Ochrana bude spočívat v tom, že na všem bude stejné napětí, pokud by nebyly zemniče mezi sebou propojeny, mohlo by vyrovnání proběhnout skrz stěnu a postel s vámi. Něco podobného nastalo zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Quote from: Jan Hájek on 15.01.2014, 22:46
Ochrana bude spočívat v tom, že na všem bude stejné napětí, pokud by nebyly zemniče mezi sebou propojeny, mohlo by vyrovnání proběhnout skrz stěnu a postel s vámi. Něco podobného nastalo zde:
http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerka
Už kľudne spí.Ak má niekto problém spojiť zemniace tyče, lebo vykopať jarok je problém,tak sa bude vyhýbať tomu prepojeniu za každú cenu.
Vazeny pan Garaj, racte si precitat ZNOVA celu diskusiu, nie ja ale elektrikari maju problem s kopanim, mozno to je pod ich uroven. Preto kopat a zatlkat budeme mi.
Na svoju otazku som dostal odoved, som rad ze bude vsetko v najlepsom poriadku.
Quote from: Janoo on 16.01.2014, 22:49
Vazeny pan Garaj, racte si precitat ZNOVA celu diskusiu, nie ja ale elektrikari maju problem s kopanim, mozno to je pod ich uroven. Preto kopat a zatlkat budeme mi.
Na svoju otazku som dostal odoved, som rad ze bude vsetko v najlepsom poriadku.
Zbytočne sa urážate.Problém máte Vy.Elektrikári vám to jednoducho nevykopú.Lebo výkopy kopú kopáči, najlepší je kombajn LK25C, ak viete čo to znamená.Inak ako vidíte, kopať ste sa to nakoniec rozhodli Vy, tak je to váš problém.Ten váš problém bol aj s tým kvalitným projektom.Aj to ste sa mohli pri trochu slušnejšej otázke v tejto diskúzii dozvedieť, že norma už doporučuje uzemnenie s hodnotou do 10 Ohm.
Krásnou neděli vespolek, sice nevím, zda je to normální, ale od nepaměti platilo, že se má v zemi vše spojit se vším. Proto vše pospojené a uzemněné křížem krážem. Na to až zas tak velký znalec nemusí být. Ovšem na střeše to již neplatí. Ač se to někomu nemusí líbit pěkný slabikář na http://www.kniska.cz To se S je fakt dobrý! :-) Měl jsem být hromosvodářem. Až teď se mi potvrzují některé domněnky, které jsem sám nepochopil.