Řeším umístění elektroměrových rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE.
Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm.
Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě.
Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující?
V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem?
Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729. 1,1 m by mělo stačit.
Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3
700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.
Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.
dvoukřídlé dveře
Prostory před rozvaděči v rozvodnách řeší ČSN 33 3220 tab. 3