Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Topic started by: Radim Blaťák on 11.02.2014, 18:46

Title: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Radim Blaťák on 11.02.2014, 18:46
Poradí mi někdo nějaký přístroj (relé), které překlápí kontakty při nějakém impulzu (jako impulsní relé) ale udrží tento stav i po výpadku napětí tak, aby při opětovném oživení byl stav kontaktů jako před výpadkem?
UPS nelze použít.
Napětí zařízení 230V AC.
Nějak mě nenapadá co použít, aby to bylo co nejjednoduší.
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Jiří Schwarz on 11.02.2014, 20:11
Co to má být? Alespoň přibližně?
Existují různé úpravy relé - mechanická závislost 2, kdy natažením jednoho se vytvoří mechanické podmínky pro odpad kotvy druhého...
Pak existují různá polarizovaná nebo bipolární relé, ale to je zpravidla na malé DC napětí.
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Jozef BABJAK on 11.02.2014, 20:23
Myslím, že hľadáte bistabilné relé.
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Jiří Středa on 11.02.2014, 20:25
Co třeba MIR-16-001-A230
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Radim Blaťák on 11.02.2014, 21:04
Quote from: Jiří Středa on 11.02.2014, 20:25
Co třeba MIR-16-001-A230


A stačí si přečíst katalog  ;). Na OEZ jsem nekoukal. Výrobci které jsem si prošel tuhle možnost neuváděly, tak mě to ani dál nenapadlo hledat jinde.

I to bistabilní relé řeší celou záležitost.
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Radim Blaťák on 11.02.2014, 21:09
Dík, to paměťové impulsní relé je úplně ideální.
Title: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Post by: Martin H. on 11.02.2014, 23:39
Eltako to bistabilné relé aj v prevedení pod vypínač resp. do krabice. Typ ES61-UC.