Protože nemám mnoho zkušeností s návrhem jištění zařízení, obracím se na vás.
Mám 3 zařízení, výparník ( ventilátor), oběhové čerpadlo a kompresor.
Výparník- ECO EP 100, 53W a 0,35A.
Oběhové čerpadlo- Calpeda NCE 25-60, Imax 0,5A, Pmax 62W.
Kompresor GP14TB- zde je uváděno 590W, 3,39A a pokud chápu dobře datasheet, tak vnitřní ochrana je motoru je 11,7A.
Poradili byste mi prosím s velikostí jistících prvků?
Nevím jakou rezervu volit vzhledem k možným rozběhovým proudům. První 2 komponenty bych jistil pojistkami, nejspíš pomalými. Kompresor bych jistil jističem. A také velikost hlavního jističe, přes který by byly připojeny všechny výše uvedené zařízení.
Jednoduchá odpověď - existují spínače motorů ,které lze nastavit přesně podle jmenovitého proudu motorů: Dělají se v různých řadách, v kterých se dají najít Vámi potřebné proudy. Není potřeba dalšího jištění, protože jsou vyrobeny pro potřeby spínání motorů - tedy se počítá se záběrovým proudem motorů. Na každé zařízení dát samostatný.
Vy chcete vlastně udělat takový malý projekt. To zde bývá odmítáno. Proto uvedu jen
některé obecné zásady:
Motor do 500 W se nemusí chránit před přetížením.
Rovněž motor, který má vnitřní tepelnou ochranu, nebudu chránit před přetížením.
Chránit před přetížením a zkratem budu napájecí vedení a kontrolovat je na rozběhový proud a úbytek napětí (dle délky, pokud není zanedbatelná). Z toho vyplyne velikost jištění.
Quote from: P. Novák on 16.02.2014, 21:54
Kompresor GP14TB- zde je uváděno 590W, 3,39A a pokud chápu dobře datasheet, tak vnitřní ochrana je motoru je 11,7A.
Mohu vědět kdo a na základě čeho přišel na hodnotu ochrany motoru kompresoru 11,7 A ?? A kompresor má napájení 1f nebo 3 f? Je nutno při dotazech uvádět i napájení. Jen výkon nebo příkon nestačí.