Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Žela on 22.02.2014, 11:22

Title: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Žela on 22.02.2014, 11:22
Procházím stavební bazar a naleznu tohle?
K čemu to mohlo sloužit?
Že by kabel na 400V někdo používal na 230V?
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Jaroslav Hasala on 22.02.2014, 12:39
Zřejmě někdo potřeboval "prodloužit" a měl jen prodlužovák na 400V.
Tak si vyrobil tuto přechodku.
Zřejmě to bude mít i opačný protikus - vidlici 400V a zásuvku 230V.
Typický homo - domo bastl.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: František Šohajda on 22.02.2014, 13:30
Toto "udělátko" se používá hodně na stavbách.....Narážím na to někdy při revizích, ale je to soukromníků , nespadá to pod stavbu ......a její zařízení....
Soukromník si ji schová a za chvíli zase vytáhne! (zle)
Třeba má pracovník svářečku (inventor) v dílně a tam má zásuvku (ze silnějším jističem)
tak ji používá v dílně...jak vyjede na stavbu, má takové udělátko pro připojení na zásuvky 230V , ta ji nějak utáhne ....na menší proudové zatížení...

Je to tak dát někomu po h.bě!!
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Mirek Čech on 22.02.2014, 14:03
Tohle jsem viděl u karavanistů  v kempech. Já to měl u půjčeného přívěsu. Některé přívěsy mají na sobě 400V vidlici sice netuším proč protože fyzicky je v přívěsu 1F instalace pro řízení nabíjení trakčních baterek. JInak v přívěsu je vše na 12 V
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Zdenek Hejčl on 22.02.2014, 14:13
Stavební buňka má připojení na tuto vidlici.
Takže se použije prodlužovák na 230V na konec se dá tohle pro připojení do zásuvky na buňce. Rozvody v buňce jsou jednofázové.  o:-)
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: kokeš jiří on 22.02.2014, 14:50
Prosim, nekamenujte mne. Taky takovou přechodku mám. Fáze propojené navzájem. Používám ji v jednom jediném okamžiku: dům je bez napětí, ve sklepě běží 1F centrála.. takže přechodka poslouží. Pochopitelně, od veřejné sítě je vše odpojeno. Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Mirek_CB on 22.02.2014, 18:04
Takovouhle redukci jsem si vyrobil pro svářečku kde je přepínač 230-400. Při práci kde nebylo 400V jsem přepnul na 230 a zastrčil tuhle redukci abych nemusel měnit vidlici.
Dnes již mám invertor tak se to již nepoužívá. :D
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Kamil Novák on 22.02.2014, 19:47
A je toto řešení něco proti něčemu? Kdyby to bylo obráceně (400V/250V), tak to je jiná.

Např. u pojízdných RTG jsou často přívody opatřeny průmyslovými vidlicemi 250V/16A typ 148M2.
A když na příslušném pracovišti nejsou tyto zásuvky k dispozici, a v rámci záruky je problematické vidlice vyměnit, tak špitální dráteníci vyrobí redukci za pomocí nástrčky na obrázku a není co řešit.
Jestliže jsou vodiče správně zapojené, tak v tom nevidím problém.
Jestliže zde ovšem nechceme rozvinout akademickou debatu o výrobcích, ES Prohlášeních, označení CE a pod.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: František Šohajda on 22.02.2014, 20:51
TO:Novák
Kolego tady je to obráceně......z 230 V na 400V zástrčku....
To je nedorozumění ! (dance)
Tady je redukce z 230V na 400V vidlici !

RTG je z 230V na 230V ... tj, fity-fifty..... ;D ;D ;D Tam není co řešit, vše podle předpisů!! ;D
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: František Bernard on 22.02.2014, 21:08
Na obrázku je spojovací zásuvka, nikoli zástrčka. V tom je rozdíl. Nevidím žádné nebezpečí v tom, že v pětižilové šnůře tři použiji. Taková redukce šetří čas hlavně na venkově, kde jsou některé instalace ještě z doby vzniku naší elektrotechniky. Moje redukce nikomu nepůjčuji. Mnohdy vidím věci, které fotografuji a někdy pošlu do hrobaře.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Jiří_Hrubý on 22.02.2014, 21:19
Quote from: Mirek Čech on 22.02.2014, 14:03
Tohle jsem viděl u karavanistů  v kempech. Já to měl u půjčeného přívěsu. Některé přívěsy mají na sobě 400V vidlici sice netuším proč protože fyzicky je v přívěsu 1F instalace pro řízení nabíjení trakčních baterek. JInak v přívěsu je vše na 12 V

A není to náhodou průmyslová 2P+E? Na karavanech i karavanových stáních se montují tyto, jsou modré, pokud tam byla standartní červená 3 fázová, byl to bastl.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Otakar Dosbaba on 23.02.2014, 10:18
Když to Žela koupil na stavebním bazaru, tak tipuji, že zedníci měli nějakou mobilní rozvodnici s dlouhým třífázovám pětižilovým kabelem, opatřeným vidlicí 5P 32A. Když ale přijeli někam, kde byly k dispozici pouze jednofázové zásuvky 230V, tak nezbylo nic jiného, než alespoň takto se do nějaké elektriky připojit. Míchačky holt měly smůlu, ale  rozvodnice tak sloužila jako taková "větší rozdvojka" pro jednofázové nářadí + osvětlení.
Pokud byla redukce zapojena správně a kabel dostatečně zajištěn proti vytržení, nevidím důvod, proč by někdo za to měl dostat po hubě.  :)
Spíše by mohlo být zajímavé, proč to někdo prodává. Připadá mi to, že někdo vyčóroval stavební buňku a nyní pře/rozprodává svůj lup.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Miroslav Minařík on 23.02.2014, 13:10
Quote from: kokeš jiří on 22.02.2014, 14:50
Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..


Častá domněnka, že pro elektrikáře. Omyl. To je smůla pro uživatele. Takový bastl nezabije elektrikáře, ten ví jak s takovým zařízením bezpečně zacházet. Ale člověk neznalý technických podrobností se může svobodně, demokraticky, necenzurovaně "domnívat" a pokud mu to způsobí úraz je problém.

Tedy takové zlepšováky neděláme proto, že se to nelíbí elektrikářům nebo předpisům, ale proto, že to bez dozoru autora zbastlenosti může někoho zabít.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Jiří Schwarz on 23.02.2014, 17:49
Quote from: kokeš jiří on 22.02.2014, 14:50
Prosim, nekamenujte mne. Taky takovou přechodku mám. Fáze propojené navzájem. Používám ji v jednom jediném okamžiku: dům je bez napětí, ve sklepě běží 1F centrála.. takže přechodka poslouží. Pochopitelně, od veřejné sítě je vše odpojeno. Vím, že pro elektrikáře se jedná skoro o smrtelný hřích..

Jak? Opravdu při použití takového přípravku odpojujete i střední vodič N?
A máte vlastní uzemnění, nebo využíváte pouze přívod PE/PEN rozvodné sítě?
Napájet pevný rozvod nebo jeho část z alternativního zdroje s sebou někdy přináší podstatně větší nebezpečí, než si mnozí uvědomují.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Mirek Čech on 23.02.2014, 18:24
Quote from: Jiří_Hrubý on 22.02.2014, 21:19
A není to náhodou průmyslová 2P+E? Na karavanech i karavanových stáních se montují tyto, jsou modré, pokud tam byla standartní červená 3 fázová, byl to bastl.
JJ modrá byla teď jsme nad tím více popřemýšlel a vybavilo se mi to. Barvu jsem neřešil jen provedení :)
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Milan Hudec on 23.02.2014, 19:51
Quote from: Kamil Novák on 22.02.2014, 19:47
A je toto řešení něco proti něčemu?

Obávám se, že je proti normě na pohyblivé přívody, ale ta se  ovšem v praxi nedá vůbec použít pro svou zmatenost  (dance)
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Václav Třetí on 24.02.2014, 08:34
Redukce s jednofázovou vidlicí a motorovou zásuvkou se používala ke svářecím trafům JS 90F a JS90FN (Elektrokov Znojmo) a některým typům RTB (MEZ Brumov-Bylnice) při provozu na 220 - 230V.  Na trafech bylo nutné nastavit přepínače do správných poloh, u JS 90F(N) nehrozilo při provozu na 400V a nastavení provozu 230V poškození, u typů RTB toto nebylo ošetřeno dostatečně.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: janhercik on 24.02.2014, 17:01
Přesně takovou přechodku mám v balení no name svářečky (dostal jsem, zakoupeno v roce 2008 v nějakém HM). Svářečka má pohyblivý přívod s koncovkou 5P 16A, na svářečce je zaaretovaný přepínač na napájení 400/230 V.
Title: Re: k čemu je přechodka z 230V na 400V?
Post by: Martin Škopek on 25.02.2014, 13:15
Stejný adaptér v 16 i 32 A provedení dodnes používá jako měřící příslušenství fa BEHA-AMPROBE.

Použití:
• Chcete-li zkontrolovat přenosná zařízení s AC zástrčkou 16 (32) A CEE 5-pólové
• Měření odporu ochranného vodiče a izolačního odporu
• Vhodné pro všechny zkušební zařízení s bezpečnostní zásuvky

Blíže viz jejich web, položka č. 1240 či 1241