Po zapnutí napájení přejde PLC CP1000 do stavu HALT a svítí porucha A3-00-3805.
Nevíte prosím co s tím.
Do PLC se přes Mosaic nejde připojit přes manažer projektu a připojení PLC najdu, ale jakmile chci zapnout komunikaci tak přijde hláška, chyba zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace.
Chyba znamena:
A3 - problem s externim masterem sbernice CIB pokud je pripojen
00 - adresa modulu
3805 - chybne cislo komunikacniho kanalu
PLC se pokousi inicializovat komunikacmi kanal, ktery neni dostupny. Zkuste zkontrolovat spravnost konfigurace komunikacnich kanalu (nastaveni adresy externiho mastera).
CIB externí master vůbec nemám, je možné že v PLC je nahrán program, který externí master používá, ale já se pokouším nahrát program, který toto nemá, zkoušel jsem nahrát i nově založený projekt a bez odezvy, PLC stále hlásí chybu.
Chyba "zařízení 192.168.1.1 odmítlo připojení na portu 61682 nutné opětovné navázání komunikace" ve většině případů vznikne pokud je na síti jiné zařízení se stejnou IP adresou.
Vyřešeno, nakonec pomohlo přehrání nového FW.