Riešim problém s oživením el stroja, ktorý má Výkonný elektromotor (400V) a obslužnú elektroniku (230V).
Do stroja viedol pôvodne 4-žilový kábel, ale treba tam dodatočne aj 230V-elektronika+230V vzduchový kompresor 1-1,5kW.
Kedže zariadenie je mobilné na pohyblivom prívode, môže byť aj situácia keď bude treba sa pripojiť na rozvod TN-S.
Napadli ma 2 varianty:
1. 4-žilový kábel, 230V ťahať z trafa 400/230, ktoré by bolo v rozvod. skrini zariadenia. Trafo by muselo byť veľmi veľké na 1,5 kW motor kompresora.
2. 5-žilový kábel, 230V z N-ka, v prípade TN-S zdroja spojiť PE a N na vydlici kábla
Pre mňa to vyzerá na variantu 2, ale pozor, motor má 100kW, prívod 4*95mm2, alebo 5*95mm2 je už rozdiel, tahať 95mm2 žilu kvôli 1,5 kW motoru
Asi by som z ekonomických dôvodov použil 3f kompresor, elektroniku cez trafo.
Najjednoduchšie a najspolahlivejšie. Robia sa aj v takýchto malých výkonoch.
Oproti transformátoru to bude menšie aj lacnejšie.
(eshop.orlik.sk/kompresory/kompresor--ek-4/
Alebo najlacnejšie:
Alebo kompresor prevážať a pripájať ako samostatný stroj ( hotový výrobok)
a k hlavnému stroju pripájať stlačený vzduch samostatne. Jedna bežná zásuvka sa
pravdepodobne na lokalitách umiestnenia stroja nájde.
Chod celého stroja blokovať na dostatočný tlak v systéme.
Ďakujem za tip. ;)
Priznám sa, variant z 3-fázovým kompresorom ma nenapadol.
Tú lacnejšiu variantu používame v praxi na inom stroji, ale je to nepraktické.
Takže keď to tak rátam- 5žil. resp 4žil kábel, Jedna žila navyše 95mm2 je cca 15 €/m, čiže pri 20. metroch je to navýšenie 300€+230V kompresor(do cca 200€)=500€ Kompresor oproti kompresoru 400V za 460€.