Právě se prokousávám testy §4 a §5 a v prezentaci z minulé školy jsem našel v prezentaci na str. 24, 25 (Síť TN-S) zařízení, které je připojeno na dvě fáze a na ochraný vodič, zase tak tomu nerozumím, ale nemělo by se spíš místo té druhé fáze vést nulový vodič?
http://zdroje.elektrika.cz/book/bozp-po-studenti-1-rocniku-bc/
Technický přesun.
Urychlení zveřejnění docílíte dodržením pravidel těchto diskusí.
Pokud ke své činnosti N nepotřebuje, tak ne. Příklad je 3f motor, tam je N zbytečný. Na obrázcích je pro názornost zařízení na dvě fáze, mohlo by to být třeba topné těleso na 400V.
Motor taky někdy potřebuje N vodič, ale jsou to speciality - baličky. ;)
Také by to mohl být třeba oddělovací transformátor pro ovládání. o:-)
V tom dokumentu v odkazu jsou správně zobrazeny všechny možnosti pro jednotlivé napájecí sítě.
To chce vytisknout, barvičky, vymalovat, zdůraznit barvami jednotlivé vodiče a popřemýšlet, žádný trik v tom není a má to svoji logiku.
Standardním příkladem spotřebiče pracujícím s 2xL a PE jsou některé klasické transformátorové svářečky na obalované elektrody (nikoliv invertorové).