Známí si přivezli z Německa pojízdnou prodejnu (4m) a chtěli by ji provozovat.
Lze předělat elektroinstalaci (výměnu zásuvek a osvětlení) a nechat udělat revizi?
Podle jaké normy by se měla instalace revidovat?
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2014, 08:00
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
Momentálně sedím ve vlaku a nemohu se podívat.
Jde o mobilní bunku, která se po zastaveni na místě připojí
na napájení.
Až dorazíte domů, normu si celou pečlivě prostudujte.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2014, 14:02
Až dorazíte domů, normu si celou pečlivě prostudujte.
Už na začátku normy v rozsahu platnosti
717.1 je napsáno, že se nevztahuje na pojízdné prodejny.
Ale děkuji.
Quote from: Verenavský on 12.03.2014, 20:26
Už na začátku normy v rozsahu platnosti
717.1 je napsáno, že se nevztahuje na pojízdné prodejny.
Ale děkuji.
Mohl byste to upřesnit? Ať do normy koukám jak chci, nikde to tam nevidím.
To: Švejkovský
Sorry.
Mám ČSN v tištěné formě a ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 jsem jsi dal až za
ČSN 33 2000-7-717 /2005.
Ve staré je pojízdná prodejna z rozsahu vyjmuta.
V nové ČSN tam není o prodejnách zmínka.
Buď zapomněli a nebo už do toho spadá. ??
Dotaz bych směřoval na zpracovatele normy: MEDIT Consult s.r.o.