Nemohu stále správně nakonfigurovat modul GSM v Mosaicu postupuju dle návodu ke knihovně ale stále bez úspěchu.
V modulu je SIM i anténa, je připojen k CP1000 na kanál CH1 (propojeno RxD-RxD a TxD-TxD).
Připojuji i screen pbrazovek, v funkčním bloku stále není výstupr Ready.
Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.
Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.
Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.
To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUMR nenulová a UNI_CH1_IN.STAT.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.
Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens. Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.
Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
Díky moc, stav UNI_CH1_IN.NUMR ověřím.
A pokud se jedná o nový typ modelu GSM2-01 a knihovna GsmLib se nedá použít jaké mám možnosti pro zprovoznění?
Quote from: Milan Bydžovský on 13.03.2014, 09:44
Propojení by mělo být realizováno propojením RxD-RxD, TxD-TxD a GND na GND.
Parametry kanálu jsou pro blok SMS_HANDLER správně.
Pokud setrvává blok SMS_HANDLER ve stavu 0 (ggso_Init) pravděpodobně modem vůbec neodpovídá.
To můžete zkontrolovat v zóně UNI_CH1_IN, kde by měla být proměnná UNI_CH1_IN.NUMR nenulová a UNI_CH1_IN.STAT.ARC by měla alternovat mezi 0 a 1.
Pozor! výrobce začal do nových GSM2-01 osazovat modem, který není kompatibilní s původním od fy Siemens. Pokud se jedná o nový produkt GSM2-01, nebude pracovat s knihovnou GsmLib správně.
Jinak doporučuji použít blok SMS_HANDLER_2, který dokáže pracovat i se zprávami v jiném než základním kódování. (Pozor SMS_HANDLER_2 potřebuje vysílací zónu 380 bytů)
Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.
Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6
verze GsmLib v3.2
data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s), DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0
Quote from: Milan Bydžovský on 13.03.2014, 15:22
Bohužel nevím jaký modem u nové GSM2-01 takže možnosti integrace jsou značně omezené. Poslední verze knihovny GsmLib, se kterou se podařilo tento modem uchodit je verze 1.5, která používá omezený set AT příkazů. Tato verze má ovšem jiné nectnosti, které bez použití rozšířené sady AT příkazů nelze vyřešit.
Pokud je vstupní zóna nulová, znamená to, že PLC nepřijalo žádnou odpověď. Nejdříve můžeme ověřit funkci kanálu na PLC propojením RxD s TxD. Při tomto zapojení by se mělo objevit 6 vysílaných bytů v přijímací zóně. Pokud bude kanál PLC funkční bude problém buď v propojení nebo v modemu.
Quote from: martinO on 13.03.2014, 18:04
Tak jsem modul rozebral a na desce je nápis SIEMENS tak by to mělo být v pořádku a kompatibilní?
Propojení je také snad dobře:
modem 27V - TxD CP1000 svorka C4
modem GND - GND CP1000 svorka C7
modem RxD - RxD CP1000 svorka A7
modem TxD - TxD CP1000 svorka A8
modem GND - GND CP1000 svorka A6
verze GsmLib v3.2
data ch1_in - vše je 0
data ch1_out - NUMT=6,CONT= 0,0,0,0,0,1,0,1 (poslední 1 se mění mezi 1 a 0 každých cca 5s), DATA = 65,84,69,48,13,10,0....0
Nemá to být zapojeno takto?
modem RxD - TxD CP1000 svorka A8
modem TxD - RxD CP1000 svorka A7
Quote from: ACEOF ACES on 13.03.2014, 20:21
Nemá to být zapojeno takto?
modem RxD - TxD CP1000 svorka A8
modem TxD - RxD CP1000 svorka A7
Ne, modem se připojuje na přímo. Křížilo by se v případě propojení dvou koncových zařízení.
U komunikace RS-232 rozlišujeme koncové zařízení (PC, systém Foxtrot apod..) a modemové zařízení (GSM modem, telefonní modem apod..).
U koncového zařízení je TxD vysílač a RxD přijímač (proto při spojení dvou PC rozhraním RS-232 (pro pamětníky) se musí signály křížit).
U modemového zařízení je TxD přijímač a RxD vysílač, takže při spojení např. systému Foxtrot a GSM modemu se připojuje přímo TxD na TxD a RxD na RxD.
V podstatě podobně funguje ETH síťování pomocí UTP kabelů, ale dnes už skoro všechna zařízení umí křížit podle potřeby automaticky (dřív se musely hlídat křížené a přímé kabely)
Tak jsem propojil RxD a TxD a stále CH1_IN stále 0, není třeba nastavit parametry pro CH1 jinak než je v návodu, třeba změnit baudrate apod.?
Děkuji
Quote from: Milan Bydžovský on 13.03.2014, 19:20
Pokud je vstupní zóna nulová, znamená to, že PLC nepřijalo žádnou odpověď. Nejdříve můžeme ověřit funkci kanálu na PLC propojením RxD s TxD. Při tomto zapojení by se mělo objevit 6 vysílaných bytů v přijímací zóně. Pokud bude kanál PLC funkční bude problém buď v propojení nebo v modemu.
Zkontroluje v menu PLC > HW Konfigurace zda je kanál na centrále v požadovaném režimu (uni 9_6 8-N-1). Pokud ano, a přesto při propojení Rd/Tx nedostáváte na příjmu žádná data, pak je problém v HW kanálu na PLC.
Pokud kanál není v požadovaném režimu, prověřte v Manažeru projektu > HW > HW Konfigurace zda je před centrálou zelené zatržítko (nikoli červený křížek) a v nastavení kanálu CH1 prověřte zdá nemáte zadrženo potlačit obsluhu kanálu.
Použil jsem SMS_HANDLER_2 a komunikace vypadá nadějně, stav Ready = 1, State = 15 (ggso_read),Error = 0, signal = 12. Použit kanál CH1_uni. Jakmile ale chci odeslat zprávu dostanu State = 24 (ggso_error) a Error = 9 (gger_Sending_failed).
Připojil bych snímek obrazovky, ale asi to na foru nejde.
signal = 12, je velmi slabý signál, bude potřeba připojit anténu, nebo pokud je připojená, vytáhnout ji někam, kde bude mít lepší příjem.