Je normální mít v bytě v panelovém domě napětí 242V?
Napětí je měřeno bez zapojení jakýchkoli spotřebičů na zásuvce 230V.
Poslední dobou mi odchází žárovky jedna za druhou.
Můžete někdo navrhnout řešení?
(kromě osazení svodiče přepětí)
230V+/-10%, tzn. 209-253V. Vašich 242V (pokud jste to měřil voltmetrem a ne hračkou ze stánku) je na dnešní poměry v pohodě.
Řešením by mohlo být zakoupení kvalitnějších žárovek.
Kdybyste měl možnost, zajímavé by bylo mít tam nasazený nějaký analyzátor sítě a sledovat vývoj napětí.
Z jednoho měření se nic závazného usuzovat nedá.
To napätie je v poriadku. Pokiaľ vám neprekročí tých 242 V , doporučujem iné žiarovky . V minulosti boli žiarovky na 220 V , ale tak isto aj na 240 V . Možno, by vám pomohli úsporné žiarovky, tie sú menej citlivé na vyššie napätie. Môže sa však stať, že na prívode do bytovky máte niekde väčší prechodový odpor na vodiči "PEN" a v tom prípade , pokiaľ sú ostatné fázové vodiče viac zaťažené, u vás môže oproti vodiču "N" stúpnuť napätie aj na vyššiu hodnotu ako 242 V , pokiaľ táto fáza nie je tak isto zaťažená ako ostatné. Odporúčam vám (pokiaľ stav bude pretrvávať) obrátiť sa na odborníka, ktorý danú situáciu bude vedieť zhodnotiť. Ťažko sa totiž radí, pokiaľ nevidíme daný stav priamo na mieste.
+0/-0
Online Online
Odpovědi mi moc nepomohly. Jsem 30 let elektrikářem, takže jsem myslel, že o tomto tématu něco vím, ale zdá se, že ne. Na instalaci byla nedavno provedena revize bez závad, přívod je jednofázový, všechny spoje zkontrolované a dotažené. Kvalitní žárovky odcházejí úplně stejně jako nekvalitní. Zkusil jsem různé výrobce, odcházely i úsporné žárovky. Myslel jsem, že závada by mohla být ve svítidlech, ale i ta jsem rozebral a zkontroloval a jsou v pohodě. Navíc mám osvětlení rozdělené na dva okruhy jištěné 10A jističi a žárovky odchází na obou okruzích. Nemáte ještě někdo nějaký nápad??
Dělají to jen žárovky, jiné spotřebiče nebo elektronika je v pohodě?
Odchází náhodně, nebo při zapnutí?
Není vyšší poruchovost v nějakou konkrétní dobu?
Podle toho, co píšete, je to opravdu divné.
Měřil jste napětí také přímo na svítidle?
Ještě bych nevylučoval pokud je přívod v TN-C a nějaké pospojování, že by se mohlo do bytu dostávat občasné přepětí při zapnutí nějakého silného spotřebiče někde jinde, pokud by byl nějaký problém s PENem už někde "před vámi".
Nějaké změny intenzity světla jste nepozoroval?
Na časté odcházení klasických žárovek si dnes stěžuje mnoho zákazníků.
Všechny ostatní spotřebiče jsou v pohodě, intenzita světla nekolísá a žárovky odchází někdy při zapnutí a zhruba stejně často při běžném svícení. Nejčastěji se jedná o žárovky E14 - 40W v lustru. Zkoušel jsem je nahradit úspornými a bylo to stejné. Na to abych kontroloval všechny spoje ve stoupačkách (jsou převážně zaplombované a jedná se o 12ti patrový panelák se dvěma stoupacími vedeními) nemám absolutně chuť ani náladu.
Pokud jde o klasické žárovky, zkuste použít stmívače.
Zpravidla mají i v poloze "plný výkon" jistý nezanedbatelný sériový odpor, který stačí k podžhavení žárovky a znatelnému prodloužení životnosti.
Quote from: Zdeněk Mora on 15.03.2014, 21:52
Nejčastěji se jedná o žárovky E14 - 40W v lustru.
Tak zrovna E14-40W odchází všude, myslím, že je to způsobeno jejich "kvalitou".
Ale úsporky by měly vydržet, s těmi problém nebývá.
Mám doma 3, používám do nich úsporky z IKEA, na kterých bylo napsáno 10.000 hodin, a drží...
Zkuste se poptat v jiných bytech, tipnul bych klasickou panelákovou nemoc tj.uvolněný PEN budovy, napěttí v jednofázových stupačkách pak plave, přičemž měření napětí provádíte jak na potvoru vždy v době "srovnání hladinek".
Ako daleko ste od trafa? Ak ho mate v pivnici pripadne niekde nablizku, 242V je uplne normalna hodnota.
QuoteNa to abych kontroloval všechny spoje ve stoupačkách (jsou převážně zaplombované a jedná se o 12ti patrový panelák se dvěma stoupacími vedeními) nemám absolutně chuť ani náladu.
Jako elektrikář s 30 letou praxí ??Tak si zavolejte elektrikáře ,který má praxi 3 roky a je šikovný, zjistí závadu! ;D ;D ;D ;D >:D
Žárovky se mohou v tom lustru přehřívat.
Vliv může mít i kvalita žárovek.
Quote from: Zdeněk Mora on 15.03.2014, 13:38
Můžete někdo navrhnout řešení?
(kromě osazení svodiče přepětí)
Přepětí není zvýšené napětí, které je navíc v toleranci. Proto nelze svodiči přepětí řešit.
Možno by pomohlo prejsť na inú fázu. Nakoľko ale máte 1-fázový odber, museli by Ste isť pod plombovanú časť elektromerového rozvádzača.Avšak ako elektrikár by Ste mohol poznať postup pri takomto zásahu.
Můžete zakoupit a vyzkoušet teplotně odolnou žárovku, používá se např. v troubách až do 300°C. Vyrábějí se v různých provedeních a výkonech.
Měly by se používat takové žárovky, které určil výrobce svítidla (provedení, napětí, výkon aj.), aby nedošlo k jeho poškození nebo k nebezpečnému stavu.