V uvedené délce asi nenajdete žádného výrobce,který by měl tuto prodlužovačku ve svém výrobním programu.Nejdelší dostupné na trhu jsou 50m a tak jedině 3 ks spojit.Otázkou je úbytek napětí k délce vedení a příkonu.Užití prodlužovacích šnůr je poněkud omezeno,např.ležet na zemi mohou pouze tehdy,nehrozí-li jim nebezpečí poškození obvyklým používáním prostoru nebo pokud nemohou být samy příčinou úrazu např.zakopnutí,nesmějí se pokládat na mokrá,vlhká,frekventovaná místa.Zásuvka do které by se tento venkovní prodlužovací přívod zapojoval,musí být chráněna proudovým chráničem.Pokud by šlo zbudovat kabelovou přípojku v zemi zakončenou podružným distribučním rozvaděčem s potřebnými zásuvkami chráněných proudovým chráničem,bylo by takto jistě vhodnější a bezpečnější.
Podstatné hlavně je, co bude na konci připojeno, z toho se může určit nutný min. průřez, při rozumných úbytcích napětí.
Hotový výrobek (prodlužovák) neseženete. Je nutné jej zhotovit.
Pro 5 kw na vzdálenost 150m bych použil šňůru (gumový kabel) CGSG (nově H05RN-F) 5x6mm2 s vidlicí a zásuvkou 400V/16A.
Ten 5x6 kabel do té vidlice 16A těžko zapojíte.
Máte pravdu pane Nosek. Přímo to nepůjde. Bude se muset použít přechodová krabice a podobně. Záleží na šikovnosti výrobce. Ale z hlediska ochrany a úbytku napětí nelze použít menší průřez pro jištění 16A. Beru v úvahu všechny možnosti využití konečného výrobku bez ohledu na charakteristiku jištění a druh odběru.
Jen pro úplnost bych rád připoměl § 3533 staré, ale přesto platné ČSN 34 0350: "Celková délka pohyblivého přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50 m. Je-li výjimečně nutno zřídit pohyblivý přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem (viz ČSN 34 1010(dnes již neplatné??)).