Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: V.Dvořák on 05.05.2005, 10:20

Title: Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
Post by: V.Dvořák on 05.05.2005, 10:20
Potřebujeme na sportoviště prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW na vzdálenost cca 150 m poraďte prosím typ a výrobce.
Title: Re: Jaký kabel
Post by: Karel Kosina on 05.05.2005, 11:48

V uvedené délce asi nenajdete žádného výrobce,který by měl tuto prodlužovačku ve svém výrobním programu.Nejdelší dostupné na trhu jsou 50m a tak jedině 3 ks spojit.Otázkou je úbytek napětí k délce vedení a příkonu.Užití prodlužovacích šnůr je poněkud omezeno,např.ležet na zemi mohou pouze tehdy,nehrozí-li jim nebezpečí poškození obvyklým používáním prostoru nebo pokud nemohou být samy příčinou úrazu např.zakopnutí,nesmějí se pokládat na mokrá,vlhká,frekventovaná místa.Zásuvka do které by se tento venkovní prodlužovací přívod zapojoval,musí být chráněna proudovým chráničem.Pokud by šlo zbudovat kabelovou přípojku v zemi zakončenou podružným distribučním rozvaděčem s potřebnými zásuvkami chráněných proudovým chráničem,bylo by takto jistě vhodnější a bezpečnější.

Title: Re: Jaký kabel
Post by: Jaroslav Hasala on 05.05.2005, 13:43

Podstatné hlavně je, co bude na konci připojeno, z toho se může určit nutný min. průřez, při rozumných úbytcích napětí.

Title: Re: Jaký kabel
Post by: Štefan Beláň on 05.05.2005, 14:39

Hotový výrobek (prodlužovák) neseženete. Je nutné jej zhotovit. 
Pro 5 kw na vzdálenost 150m bych použil šňůru  (gumový kabel) CGSG (nově H05RN-F) 5x6mm2 s vidlicí a zásuvkou 400V/16A.

Title: Re: Poraďte prodlužovačku silového kabelu 3*380 pro cca 5kW ....
Post by: Josef Nosek on 05.05.2005, 20:55

Ten 5x6 kabel do té vidlice 16A těžko zapojíte.

Title: Re: Poraďte prodlužovačku silového kabelu 3*380 pro cca 5kW ....
Post by: Štefan Beláň on 05.05.2005, 21:51

Máte pravdu pane Nosek. Přímo to nepůjde. Bude se muset použít přechodová krabice a podobně. Záleží na šikovnosti výrobce. Ale z hlediska ochrany a úbytku napětí nelze použít menší průřez pro jištění 16A. Beru v úvahu všechny možnosti využití konečného výrobku bez ohledu na charakteristiku jištění a druh odběru.

Title: Re: Poraďte prodlužovačku silového kabelu 3*380 pro cca 5kW ....
Post by: Jan Kučera on 18.05.2005, 16:48

Jen pro úplnost bych rád připoměl § 3533 staré, ale přesto platné ČSN 34 0350: "Celková délka pohyblivého přívodu (včetně použitých prodlužovacích přívodů) nemá překročit 50 m. Je-li výjimečně nutno zřídit pohyblivý přívod delší, musí se u připojovaného spotřebiče zajistit spolehlivé působení ochrany před nebezpečným dotykem (viz ČSN 34 1010(dnes již neplatné??)).