Stávající situace:
Betonový sloup, ve 3 m výšce je pojistná skříň, pod ní namontovaný el. rozvaděč. Z el. rozvaděče je kabelem s napínacím lanem po 2 dřevěných sloupech ( od sebe cca 20m ) natažen přívod 3x400V pro zahradní domek. Přívod je veden cca 6,5 m nad zemí.
Otázka:
Dřevěné sloupy již dosluhují, hrozí vývrat. Lze použít jako podpěru pro přívod vyřazené kovové sloupy od veřejného osvětlení? Pokud ano, musí se speciálně uzemňovat, když budou sloužit pouze jako podpěra?
Nenapsal jste, komu sloupy patří, předpokládám, že vám.
Sloupy VO nejsou určeny jako nosné pro vedení (i když občas na ně někdo kablík pověsí). Pokud byste je přesto chtěl použít, vyžádejte si služeb statika, on vám provede výpočet. Jinak je to věštění z lógru.
Neuvažoval jste o uložení kabelu do země?
Pro upřesnění - sloupy patří mně a jsou na hranici mého pozemku.
Má představa byla, vykopu staré dřevěné sloupy, nahradím kovovýma ( z VO ). Jedná se mi o to, zda může být sloup kovový a popř. za jakých podmínek.
S uložením kabelu do země nepočítám.
( nemohl jsem dohledat správné prihl.údaje - proto je zadávající otázka pod jiným jménem - omlouvám se )
Quote from: Jiří Bartoš 3 on 17.03.2014, 14:06
S uložením kabelu do země nepočítám.
Proč? Není lepší mít kabel metr pod zemí, než aby překážel na dvou sloupech?
Sloup samozřejmě může být kovový. Jenom si nejsem jistý zatížitelností toho VO. Je na něj větší zátěž z\z důvodu námrazy i větru. Taky nevíte, jak na tom ty vyřazené sloupy jsou. Nedávno jsme měřili staré sloupy VO a síla plechu z 6mm klesla na 3mm.
Sloupy VO nejsou určeny pro nesení tahu kabelu. Pozor na to! Ono se to nezdá, ale sloup se při větším tahu dovede pěkně ohnout.
Doporučuji uložení do země. Je to trošku více práce. Pokud se ale provede správné oddrnování a po zakopání se drny vrátí zpět, nepřijdete ani o tak pečlivě šlechtěnou trávu.
Souhlasím s kolegou Horským s dodatkem, že nad kabelovou rýhou se nebude dařit lipnici luční.