V kuchyni je zásuvkový okruh, který je jištěn jističem 16A char. B. Kabel je CYKYLo 3x2,5mm. Může být na tento okruh připojena myčka a pračka zároveň, s tím, že by běžela buď myčka nebo pračka, nebo je nutné pro jeden ze spotřebičů natáhnout nový okruh?
Norma by doporučila dva okruhy, ale pokud si uvědomujete to, že bude moci být v provozu jen jeden spotřebič a s touto variantou souhlasíte, tak nebude problém.
S připojováním spotřebičů s velkým příkonem je docela legrace.
Dáte si samostatné okruhy pro myčku, pračku, troubu, atd. Vše jištěno 16A.
A pak vám začne padat hlavní jistič 16A, jednofázový,na přívodu do bytu. (dance)
Není to úplně ideální řešení, ale dá se přežít. Rozhodně bych doporučil namontovat dvojzásuvku, než dávát do jednoduché zásuvky rozdvojku.
ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.7.5
Pro všechna zařízení s příkonem nad 2,0kW se zřizují samostatné okruhy, i když se připojují vidlicí do zásuvky. (norm)
Takže když budete mít pračku a myčku s menším příkonem, tak je vše v pořádku. (dance) (dance) (dance)
Za linkou jsou dvě jednoduché zásuvky. Vím, že norma říká, že na spotřebič o příkonu větším než 2kW má být samostatný okruh a jistič, ale pokud mám v kuchyni pračku, myčku, troubu, varnou konvici, zásuvky na lince a nevím co všechno ještě přibude do budoucna... To je okruhů... Hlavní jistič je 25A. Vystačím si tedy s tím, že bude v provozu pouze jeden spotřebič.
Odoláte pokušeniu pustiť všetko naraz? Alebo pani domu sa raz pomýli a príde na to, že sa "nič nestalo" a je po disciplíne. >:D
S trochou "šťastia" to totiž fungovať bude. Preťaženie nastane, len keď oba spotrebiče budú naraz ohrievať vodu a ak by to bolo napr. 2x10A, istič obvod podrží kľudne aj niekoľko minút.
V novej inštalácii by sa toto riešenie nemalo objaviť, ale to je na súdnosti projektanta a konkrétnosti predstáv investora. Z hľadiska bezpečnosti to ničomu neodporuje a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou s tým ani žiadny problém nebude: tak pračka ako myčka má maximálny odber iba obmedzený čas, počas ohrievania vody.
Bývam v byte, kde pred elektromerom je 16A hlavný istič a počas cca 7 rokov nevypadol kvôli preťaženiu ani jediný raz. Je pravda, že je to to IJV, ktorý má zmluvný nevypínací prúd 1,4xIn. Naposledy včera večer išla u nás naraz pračka, umývačka, vysavač a svetlá prakticky v celom byte súčasne. Manželka je síce "osoba poučená", ale v praxi často zabudne dať pozor, čo všetko naraz spustí. Vlastne cielene berieme ohľad iba na elektrickú rúru, ktorá sama má 3650W.