Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Verenavský on 20.03.2014, 04:27

Title: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: Verenavský on 20.03.2014, 04:27
V bytových rozvodnicích celého panelového domu jsou chrániče 40A.
Rozvodnice byly instalovány před  6 rokama při výměně vodičů.
Jinak klasické osazení.
5 x  zás. B16A cyky 2,5
2 x sv. B10A cyky 1,5

Původní dotaz: Je chránič 40/1/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Title: Re: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: Pavel Horský on 20.03.2014, 07:26
Můžete nám prosím prozradit, proč považujete chránič před jističi za byť sebemenší závadu?
Title: Re: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: František Šohajda on 20.03.2014, 08:48
Chránič s bytovou rozvodnicí moc nesouvisí, pokud je před jističi !
Záleží na jističi co je před tím chráničem!! (dance) Tzv. hlavním jističem bytu.
Ten nesmí být "silnější" jak vypínací proudová schopnost chrániče. ;)
Title: Re: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: Jaroslav Hasala on 20.03.2014, 09:14
Chránič "něco/1" je nesmysl.
Už z hlediska principu funkce musí být chránič minimálně dvoupólový.
Takže buď 40/2/0,03 nebo 40/1N/0,03.

K vlastnímu dotazu :
První číslo v označení chrániče je jmenovitý proud. U chrániče je to maximální proud, který chráničem může protékat. Pokud nebude využitý až do maxima, tím lépe.
Samostatný chránič nijak neomezuje "normální", pracovní proud, který jím prochází, maximální proud musí být tedy nějakým způsobem omezen, např. předřazeným jističem.
U bytů, RD a pod. je možné brát v úvahu i jistič před elektroměrem.
Existují i přístroje, kde je proudový chránič kombinovaný s jističem, ale podle označení to asi nebude tento případ.
Druhé číslo je počet pólů. Můžete se setkat s označením .../2, .../1N, .../4, .../3N.
Poslední číslo je reziduální proud chrániče. Je to maximální poruchový proud, při kterém chránič vypíná. Reálná hodnota vypínacího proudu chrániče musí být od 50 do 100% této hodnoty. Typické vypínací proudy chráničů 0,03A (30 mA) jsou 22 - 25 mA. 

Z výše napsaného by mělo být zřejmé, že v popisované situaci se o žádnou závadu nejedná.
Title: Re: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: Radim Strycharski on 20.03.2014, 15:26
Quote from: František Šohajda on 20.03.2014, 08:48
Chránič s bytovou rozvodnicí moc nesouvisí, pokud je před jističi !
Záleží na jističi co je před tím chráničem!! (dance) Tzv. hlavním jističem bytu.
Ten nesmí být "silnější" jak vypínací proudová schopnost chrániče. ;)

Jenom upřesním, že nesmí být silnější "před" a součet slabších, který dá silnější "za". Může být situace, kdy bude na každé fázi 25/2/003, hlavní jistič před elektroměrem B 32/3 a jako celek to bude vyhovovat. Může být, že je potom třeba zbytečně vysoký rezervovaný příkon, ale to je druhá věc.  
Title: Re: Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
Post by: Ludvík Kubík on 20.03.2014, 20:44
Quote from: Verenavský on 20.03.2014, 04:27
V bytových rozvodnicích celého panelového domu jsou chrániče 40A.
Rozvodnice byly instalovány před  6 rokama při výměně vodičů.

A já bych si rýpnul, pokud se měnily přívody do bytů a instalovaly se chrániče v bytových rozvodnicích, pak družstvo, nebo SVJ má revizní zprávu (kladnou), a to je smysl revizních zpráv: Podat pravdivou aktuální informaci o stavu elektroinstalace, a to by mělo být pro vás směrodatné.