Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Karel Poláček on 20.03.2014, 13:38

Title: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Post by: Karel Poláček on 20.03.2014, 13:38
Je možné připojovat pevně instalované spotřebiče (čerpadla 4kW v kanalizační čerpací jímce) ve zvlášť nebezpečném prostředí pomocí zásuvkových spojení?
Title: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Post by: Radek Červený on 21.03.2014, 18:52
Není. Spotřebiče nad 2 kW připojte pevně. Navíc v tomto prostoru nezajistíte požadované krytí u přechodu vidlice - zásuvka.
Title: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Post by: Oldřich Morávek on 21.03.2014, 23:00
Obecně ano, ALE rozhoně ne běžnými zásuvkami.
K takovému způsobu zapojení musíte splnit další podmíny.
Jen namátkou odpojení zátěže před rozpojením vidlice, patřičné krytí (možná i Ex) atd.
Jednalo by se o velmi specializované řešení.
Za ty problémy to prostě nestojí