Je treba dodatočne zemniť miešačku pri prácach, mám na mysli kovovú tyč do zeme, ak je zapojená ako 3f+PE (motor do hviezdy) a ide cez prúdový chránič?
Nevidím důvod proč. Pokud není přívodní kabel delší jak 50m. Doufám že je na kostru michačky připojen PE.
Na míchačku.Osobně pro napájení používám oddělovák, všechny ostatní způsoby považuji s ohledem na chování mnoha zedníků za rizikové, je dobré připomenout, že proudový chránič nereaguje na cizí závadu, z jistého úhlu pohledu by byl výhodnější chránič napěťový.
Quote from: Janský Petr on 21.03.2014, 19:05
.... Doufám že je na kostru michačky připojen PE.
To právě není z dotazu dost jasné.
Quote from: Milan Hudec on 21.03.2014, 19:46
...z jistého úhlu pohledu by byl výhodnější chránič napěťový.
Pro odborníka je to rozumný nápad, pro "zedníky" trochu nebezpečné v tom, že by se asi zemnění různě švindlovalo a ochrana by byla nefunkční...
Škoda, že asi není jednoduché udělat míchačku ve dvojité izolaci jako sekačku na trávu. Tam je poškození kabelu nožem relativně dost předpokládatelné a pokud by to bylo ve třídě I, bylo by to i dost nebezpečné.
s míchačkami ve dvojité izolaci se při kontrolách spotřebičů a ostatních přístrojů dost často setkávám. Oddělit el. část aby splňovala podmínky dvojité izolace již není problém.
Skoro všechny nové míchačky na 230V jsou ve dvojité izolaci (alespoň těch pár které znám).
Otázku si ale můžeme položit jinak. Zkazí něco tazatel, když přizemnění provede?
Podle mě přizemnění nutné není, ale může vylepšit parametry ochrany.
Quote from: Oldřich Morávek on 22.03.2014, 12:27
...Otázku si ale můžeme položit jinak. Zkazí něco tazatel, když přizemnění provede?
Podle mě přizemnění nutné není, ale může vylepšit parametry ochrany.
Dá se předpokládat, že se u míchačky občas namočí povrch země, bude to tedy relativně slušně vodivé, takže tím přizemněním tenhle kousek "zěmekoule" příblížím co nejvíce na potenciál PE a to je správná cesta.
No, vrátíme se zpátky na zem.
Když vidím, co se na stavbách děje a kdo s míchařkou pracuje, odhadl bych životnost přizemnění tak na šichtu.
To vylučuje použití napěťového chrániče, proudový je jediným možným řešením.
Jiné téma je domo-samo výroba....někdy žasnu že to ještě nikoho nezabilo!! >:D
Továrně vyrobené , to je jiné téma a pokud se i ni stavba stará, je bezpečná... (norm)
ospravedlnujem sa že neskoro reagujem
rám miešačky (všetky jej časti) je spojeny s PE,
miešačka je továrenskej výroby
premýšlal som nad tým prizemnením a je pravda že pri použití u mna doma (kde je všetko cez prúdove chraniče) problem nevidím
problem može nastať ked si niekto miešačku požičia a zásuvka nie je cez prúdový chránič
z tohto dôvodu som sa rozhodol prizemnenie zrealizovať
za nazory
Quote from: Marek Juhás. on 08.04.2014, 10:18
problem može nastať ked si niekto miešačku požičia a zásuvka nie je cez prúdový chránič
z tohto dôvodu som sa rozhodol prizemnenie zrealizovať
Pokud je míchačka v pořádku a používaná podle návodu výrobce, tak přizemnění není nutný. Když si to půjčí nějaký lojza, tak je používání na jeho zodpovědnost. A spíš si dokážu představit, že vám vez vašeho vědomí vymění vidlici na kabelu, aby mu pasovala do jeho hrušky nebo čápovky, než že zapíchne dodatečný uzemnění :'( A v opětovným vrácení vidlice vidím mnohem větší nebezpečí - zamění L a PE a vy o tom nevíte...
Pamatujte si, že nářadí, auto a manželka se nepůjčuje ani nejlepšímu kamarádovi. A když už, tak po vrácení důkladně kontrolovat!