To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)
Quote from: Milan Hudec on 12.04.2014, 13:44
To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)
Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.
Quote from: Jiří Buben on 12.04.2014, 14:56
Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.
(funny)
II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)
Quote from: František Šohajda on 12.04.2014, 18:22
(funny)
II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)
Nevím jak vy, ale já se mnohdy "trápím" s požadavkem:
512 Provozní podmínky a vnější vlivy
512.1 Provozní podmínky
512.1.1 Napětí
Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace.
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.
Quote from: František Šohajda on 12.04.2014, 18:22
(funny)
II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)
Také jsem netvrdil, že má něco společného s typem sítě.
Naznačoval jsem tím, že ochrana je zajištěna použitím spotřebiče II. třídy. Spotřebič II. třídy připojený k síti TN, TT, nebo IT má přece pořád ochranu zajištěnou dvojitou nebo zesílenou izolací.
Quote from: Milan Hudec on 12.04.2014, 19:28
....
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.
Co ti na tom je divného?
Informák napájený přes 3f oddělovací trafo. Na jednom vývodu na "krajním" vodiči tvrdý zkrat na zem.
V druhé větvi, napájené z jiné fáze se prorazil odrušovací kondenzátor, protože měl mezi kostrou infotabule a krajním vodičem (úmyslně nepoužívám označení fáze) cca 420V ef a tedy tam bylo ve špičkách skoro +- 590V!
Ono se na "druhou poruchu" někdy moc nemyslí...