Je po naspojkování kabelu nutná výchozí revizní zpráva nebo stačí pouze záznam o kontrole?
Pokud budu vycházet z ČSN33 1500 bod 2.3 (nemění se jištení), vychází že není nutná revize. Jinak jedná se o zvednutí SR, v kterém se spojkovaly přívodní a odvodní kabely.
Někdy je "diplomatičtější" ve vztahu k dodavateli energie domluvit se a nedráždit je.
Nebo kdo ji chce?
Jedná se o větší podnik, který má uděláný svůj rozvod přes rozpojovací skříně. Tipoval bych že si o revizi požádal bezpečák
Není nutná revize....stačí zápis do knihy s podpisem toho kdo to měřil a čím...kalibrace a podobné volovinky... ;D
Pokud to někdo chce, není problém, za peníze udělám i revizi na " rybářskou svítilnu" ! (dance) (dance)
Už jsem se setkal s lidmi , co chtějí revizi na výměnu zásuvky 400V 3f......
Revize byla dražší jak celá oprava......byli spokojeni... ;)
Revize nutná není.
Ale jako ochranu před důsledky vlastní chyby při montáži spojky bych rozhodně doporučil změřit izolační stav a impedanci (na všech fázích). O měření bych provedl záznam.
Na druhou stranu, pokud si zákazník vyžádá revizi a tuto revizi je ochoten zaplatit, nevidím v tom problém.