Lze v síti TN-S zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Potřebuji připojit historický spotřebič.
Proč by nemělo jít? Jen ten kolík ochranný musí fungovat pouze jako ochranný. Tzn. zařízení nesmí mít pracovní N.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.04.2014, 20:40
... zařízení nesmí mít pracovní N.
To se nejlépe "ohlídá", když se tam dá proudový chránič... Ten to "pozná" rychle...
Co brání tomu, dát pětikolíkovou zásuvku, připojit pětižilovým kabelem a N vodič nezapojit a jen izolovat?
Ta jedna žíla navíc zas tolik nestojí. :)
Tím se v budoucnosti vyhnete výměny zásuvky v případě potřeby za jiný stroj. (beach)
Quote from: Zdenek Hejčl on 15.04.2014, 23:06
Co brání tomu, dát pětikolíkovou zásuvku, připojit pětižilovým kabelem a N vodič nezapojit a jen izolovat?
Ta jedna žíla navíc zas tolik nestojí. :)
Tím se v budoucnosti vyhnete výměny zásuvky v případě potřeby za jiný stroj. (beach)
? (ssur) Buď jste myslel 4 kolíkovou zásuvku nebo jste myslel 4 kolíkovou vidlici nebo tomu nějak nerozumím....
Pokud třífázový stroj nebo spotřebič nepotřebuje N vodič, nemá u přívodu pro tento stroj N vodič žádný smysl.
Pokud je stroj nebo spotřebič připojen ze zásuvky 400V, tato zásuvka by ovšem měla být pětipólová.
Vidlice pro pro stroj bude samozřejmě také pětipólová, s tím, že přívod pro stroj může být čtyřžilový a N kontakt ve vidlici zůstane nezapojený.
Tak nějak předpokládám, že se tazatal ptá proto, že má stávající kabel a nechce jej měnit.... Pokud se má kabel tahat nový, tak jednoznačně 5žilový.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 16.04.2014, 07:54
Tak nějak předpokládám, že se tazatal ptá proto, že má stávající kabel a nechce jej měnit....
No, tím si nejsem tak jist. Možná by nám to mohl potvrdit.
Quote from: Ludvik Karas on 15.04.2014, 19:49
Lze v síti TN-S ....
Předpokládám, že mu jde právě o ten historický spotřebič, který nemá "5ti kolíkovou "vidlici.
Také zastávám názor, že bych zásuvku nechal tak, jak má být, tedy v 5ti pólovém provedení a pouze u toho spotřebiče vyměnil vidlici. O tom, že má být zásuvka do 32A přes proudový chránič, není asi potřeba diskutovat.
Ovšem pokud bude tento spotřebič potřebovat vodič N, ke své činnosti, nebude zbývat nic jiného, než pozvat elektrikáře na jeho předělání, protože by začal padat proudový chránič.