Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Martin Capek on 15.09.2005, 15:44

Title: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Martin Capek on 15.09.2005, 15:44

Pri pripojeni generatoru ma byt zachovano rozpojitelne spojeni. Existuje zasuvka, ktera to s temito proudy moznuje?

Title: Re: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Štefan Beláň on 15.09.2005, 20:04

Ano 125A! Bals typ: 11 447, 11 75, 11 82 (tyto jsou 5p. ale jsou i 3p. a 4p.)

Title: Re: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Miroslav Bardoděj on 16.09.2005, 00:34

Ano, 125 A se standartně vyrábí, např. viz http://www.waltherelectric.com/products/pinsleeve/intdevices/125amps/maleplugs.cfm

Title: Re: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Jaroslav Hasala on 16.09.2005, 05:45

Jen taková technická připomínka : se zásuvkou a vidlicí 125A se dost špatně manipuluje, ke spojení nebo rozpojení je po nějaké době provozu potřeba hrubé násilí :-)
Tyto zásuvky a vidlice se používají např. u stavebních jeřábů, od té doby, co se začaly ztrácet přívodní šňůry :-)

Dovolil bych si ještě podotázku : Jakým způsobem ošetřujete kontakty zásuvek a vidlic? Kontaktní vazelína se mi nezdá úplně vhodná, nalepí se na to prach a je to spíše horší...

Title: Re: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Štefan Beláň on 16.09.2005, 12:21

To: Hasala

Nemám praxi s ošetřením kontaktů zásuvek, ale podle zkušeností z obdobných problému je nejlepší řešení čistý suchý povrch. Celkem dobře se chovají i silikonové oleje. Po ošetření zůstává povrch celkem suchý a přitom korozně odolný. Myslím, že se dají použít i takové ty spreje na vytěsňování vody. Vazelína je pro prašné prostření katastrofou!

Title: Re: Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
Post by: Petr Doležal on 16.09.2005, 14:07
<p>A nemohly by to být různé KONTOXy ?</p>