Diskuse2 Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Václav Dobeš on 19.04.2014, 20:30

Title: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Václav Dobeš on 19.04.2014, 20:30

Mám minimální zkušenosti s elelektronickými předřadníky.
Můžete prosím poradit, jaké měření provést pro kontrolu správné funkce?
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Daniel Hudzík on 20.04.2014, 09:39
S bežným prístrojovým vybavením je možné maximálne ho zapojiť s trubicou a urobiť kontrolu svieti/nesvieti. Výstupné napätie bežným multimetrom nezmeriate, odoberaný prúd zo siete (pokiaľ predradník nemá aktívne PFC) taktiž nie.
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Jiří Schwarz on 20.04.2014, 13:20
Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: František Šohajda on 20.04.2014, 14:40
Quote from: Jiří Schwarz on 20.04.2014, 13:20
Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!


Mohu potvrdit... ;)
Nedávno mě volal majitel RD co si koupil záživku u "činčongů" a přestalo mu v kuchyni hrát jeho oblíbené rádio.....Vždy to dělalo, když zapnul světlo u kuchyňské linky... >:D
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Daniel Hudzík on 20.04.2014, 16:34
Quote from: Jiří Schwarz on 20.04.2014, 13:20
Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!

Nemusí to byt len "kutil".. niekedy aj vyrobca namiesto Lx na vstupe osadi prepojky a Cx a Cy na vstupe neosadi radsej vobec... bohuzial som to videl uz aj pri drahsich predradnikoch  (zle)
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Václav Dobeš on 20.04.2014, 21:08
Děkuji za reakce, provedl jsem odzkoušení jinou zař. trubici a ono nic. Nakonec jsem našel prelomeny vodič k potici.
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Marek Laube on 21.04.2014, 07:22
Quote from: Václav Dobeš on 20.04.2014, 21:08
Nakonec jsem našel prelomeny vodič k potici.


Občas se stane, že odejde "startovací" kondenzátor na výstupu trafa a s tím dochází k prudkému nárůstu proudu, který zničí veškerou vnitřní elektroniku. V tom případě "nestíhá" ani pojistka na vstupu.
Title: Re: Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
Post by: Daniel Hudzík on 21.04.2014, 09:00
Quote from: Marek Laube on 21.04.2014, 07:22
Občas se stane, že odejde "startovací" kondenzátor na výstupu trafa a s tím dochází k prudkému nárůstu proudu, který zničí veškerou vnitřní elektroniku. V tom případě "nestíhá" ani pojistka na vstupu.

Alebo ak trubica nenastartuje do isteho casu dojde vplyvom pretazanie k prierazu tranzistorov polomostu.
Dokonca niektorym predranikom robi problem vymena ziarivky pod napatim...